Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?

<< < (11/33) > >>

Tomas Kyselica:
Citace: Lukáš Rotrekl  08.06.2014, 23:33

Podezření, že jste si to vyrobil sám a pak s odvoláním na odborníky hledal co je špatně, by nebylo poprvní ani zde na fóru ani v realitě.... Takže asi tak...

Abych řekl pravdu, trošku jsem se v tom ztratil. Dům má 5 svodů hromosvodu?
Při čemž jsou dva a dva propojené a jeden samostatný?

Nešlo by obejít celý dům zemničem dokola? Udělat obvodový? U svodů nechat tyče, ty vzájemně propojit? Někde u vstupu nn do objektu osadit HOP, tu připojit na obvodový zemnič a u jejího napojení hodit další zemnící tyče, cca metr od připojení na jednu a druhou stranu. Na HOP pak připojit bleskosvodiče?

   

Ano takto je to, a zial obehnut by to asi neslo, je to dost komplikovane (uz tam mame pristresok, chodniky atd, odvodnovaci kanal na dazdovu vodu, prilis komplikovane by to bolo.
Presumpcia neviny tu na fore neplati? :) Nemam problem povedat, ak by som to robil sam, napr. elektroinstala ciu som robil v dome sam.

Jaroslav Ratiborský:
Nejlépe pro vás by bylo odvést zemniči případný bleskový  proud respektive jeho energii mimo dům. Pokud spojíte PEN el.instalace domu se zemničem, který je použit pro vnější ochranu před bleskem pak vám nezbývá nic jiného než použít 3 stupně pro vnitřní ochranu před bleskem .
Jen si zároveň uvědomte, že PEN máte pravděpodobně přizemněn někde vně objektu v například u pojistkové skříně, kde je napojen přívod pro váš dům........... ...... 

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jaroslav Ratiborský  09.06.2014, 08:36

Jen si zároveň uvědomte, že PEN máte pravděpodobně přizemněn někde vně objektu v například u pojistkové skříně, kde je napojen přívod pro váš dům........... ...... 


A co přizemnění bodu rozdělení, to nebude?

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.06.2014, 08:40

A co přizemnění bodu rozdělení, to nebude?

To se zeptejte tazatele.

Tomas Kyselica:
Citace: Jaroslav Ratiborský  09.06.2014, 09:05

To se zeptejte tazatele.

Pan Ratiborský, dakujem za nazor, zial nefunguje mi odpoved na sukromnu spravu, tak to napisem sem:
Takto som povodne aj ja uvazoval, mat separatne zemnenie pre vnutorne rozvody a pre bleskozvod. Ale dakde som sa docital, ze ani to nie je zrovna najvhodnejsie riesenie.
PEN nemame prizemnene nikde - PEN prichadza vzdusnym vedenim do rozvadzaca na dome a prizemnene uz nie je nikde, co vidim ako potencialne riziko, pokial sa nieco stane s privodom.
Inak mame ochranu B+C a na citlivu elektroniku dam aj D.