Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
Tomas Kyselica:
lebo je to uz prerobene
Tomas Kyselica:
Citace: Fuk Tomáš 25.08.2015, 12:12
Doufat můžete jak chcete, ale bude to přesně naopak. Při vysokých frekvencích se začne projevovat vlastní indukčnost vodičů a skin efekt.
Jedno mi ale není jasné. V úvodu vlákna jste psal, že je vodič od ekvipotenciáln ího pospojování přiveden na zkušební svorku hromosvodu, teď zase že je spoj až v zemi. To mi nějak neladí dohromady.
s tymi vodicmi asi uz nic nespravim, ze? :) pokial nestaci 8mm AlMgSi zvody a 10mm FeZn uzemnenie, tak nema vyznam ani robit bleskozvod
poda naopak znizuje impedanciu s rastucou frekvenciou, aspon tak som sa dozvedel tu: http://www.jmu.edu/cisr/journal/17.1/RD/takahashi.shtml
Inak o tom, ze je to prerobene som pisal uz davnejsie v diskusii - odbocka je uz v zemi a do pivnice je prevrtana diera cez stenu - vsetko 10mm FeZn gulatina
Fuk Tomáš:
Citace: Tomas Kyselica 25.08.2015, 12:17
poda naopak znizuje impedanciu s rastucou frekvenciou, aspon tak som sa dozvedel tu: http://www.jmu.edu/cisr/journal/17.1/RD/takahashi.shtml
Ovšem velmi drobně, zatímco impedance vodičů roste dramaticky.
Tomas Kyselica:
Citace: Fuk Tomáš 25.08.2015, 12:33
Ovšem velmi drobně, zatímco impedance vodičů roste dramaticky.
moze byt, ale to je vec, s ktoru sa vela toho urobit neda. Postriebrovat zvody nebudem, ani robit z hrubsieho drotu, a ohyby su len tam, kde je to nevyhnutne a maju co najvacsi polomer ohybu. Co viac sa este da robit?
Fuk Tomáš:
Citace: Tomas Kyselica 25.08.2015, 12:17
Inak o tom, ze je to prerobene som pisal uz davnejsie v diskusii - odbocka je uz v zemi a do pivnice je prevrtana diera cez stenu - vsetko 10mm FeZn gulatina
Povídání o tom, že to máte předělané, jsem nějak nenašel - před rokem jste psal, že po nich chcete (skoro)obvodový zemnič - je nebo není?
Citace: Tomas Kyselica 25.08.2015, 12:40
moze byt, ale to je vec, s ktoru sa vela toho urobit neda. Postriebrovat zvody nebudem, ani robit z hrubsieho drotu, a ohyby su len tam, kde je to nevyhnutne a maju co najvacsi polomer ohybu. Co viac sa este da robit?
Dá se udělat třeba to, že se to napojení ekvipotenciáln ího vodiče udělá uprostřed na propoji mezi dvěma zemniči/svody. Případně se dá do toho místa natlouct ještě jedna zemnicí tyč. Ale třeba to už máte v pohodě - dokumentace skutečného provedení by leccos ukázala.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana