Revizní lhůty pracovních a ochranných pomůcek

   zkoušečka vn a nn (1x za 24 měsíců)
   fázovací souprava vn (1x za 24 měsíců)
   měřicí tyče vn (1x za 24 měsíců)
   vypínací tyče vn (1x za 24 měsíců)
   pojistkové kleště vn (1x za 24 měsíců)
   pryžové rukavice (1x za 12 měsíců)
   pracovní polohovací pásy a postroje (1x za
   24 měsíců)
   bezpečnostní lana (1x za 24 měsíců)

V období mezi předepsanými kontrolami je
provozovatel povinen sledovat (kontrolovat) vnější mechanický stav pracovních
pomůcek. Lhůty stanoví provozovatel - nesmí být delší jak 12 měsíců. Do této
kontroly patří rukavice, gumový koberec, galoše, pásy, úchytná lana a
prodlužovací lana (čisté, suché, nezpuchřelé). O těchto kontrolách je nutno vést
záznam - sešit apod..
Kontroluji některé naše učební podklady. Která
je to prosím ČSN? Platí to ještě? Nebo má k tomu někdo něco?

Stanislava Vorožbjanská:
např. pro dielektrické rukavice platí nová norma ČSN 60903 ed.2, je nutné v seznamu technických norem najít nové platné normy  podle třídícího znaku  35 9700 a 38 1981 (příp. i další)

Stanislava Vorožbjanská:
např. pro dielektrické rukavice platí nová norma ČSN EN 60903 ed.2, je nutné v seznamu technických norem najít nové platné normy  podle třídícího znaku  35 9700 a 38 1981 (příp. i další)

Milan Branda:
To: Gracias
Vami uvedene lhuty uvadela v cl. 4.1 Tab 5 CSN 38 1981. Tato CSN byla 1.12.2003 zrusena bez nahrady. Pro energetiku plati PNE 38 1981 (platnost od 1.1.2003),  ktera ve stejnem clanku a tabulce stanovi lhuty periodickych zkousek pro tato zarizeni:
- zkousecka napeti - 24 mesicu
- fazovaci souprava - 24
- zachr. hak, manipul tyc, pojistkove kleste - 24
- tyc zkrat. soupravy - bez lhuty
- premistovaci hak - 24
- izolacni rukavice trid 0 a 00 dle CSN EN 60903 a CSN EN 50237 -
  za dostatecne se povazuje pred kazdym pouzitim overeni  
  nafouknutim vzduchem a overeni uniku vzduchu a vizualni kontrola
- ochr. zarizeni proti padu z vysky - dle navodu k pouziti od
  vyrobce, alespon kazdych 12 mesicu u osoby opravnene vyrobcem  
  (viz CSN EN 365)
Norma neplati mimo elektroenerget iku, ale muze byt vyuzita i mimo energetiku - viz cl. 1 PNE 38 1981.