Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?

<< < (11/27) > >>

Zdenek Hejčl:
To Maroš Klein:
Věřit můžete na co chcete...
Stačí si přečíst připojovací podmínky dodavatelů ČEZ, EON, PRE.  (norm)
Nikdo z nich nepřipojí odběratele jednofázově na 32A jistič.
Stupeň elektrizace bytu typu A max. soudobý příkon 5,5kW, jistič 25A. (norm)
Oni si diktují podmínky připojení, nikoliv odběratel elektřiny.  ;)  :D

René Damek:
Citace: Jan Franěk  10.06.2014, 05:37

dva případy ,kdy majitel přes mé varování, přidal do této zásuvky rozdvojku a něco do ní připojil. Ke své smůle, připojil kotel do strany, která obrací L a N. Když zaplatil za opravu plynového kotle cca 3900Kč, byl vyléčen  (zliskat) od té doby v té zásuve už byl pouze plynový kotel  :)

To že některý hořáky mají problém s ionizací pro otočení L/N vím. Ale došlo tam opravdu k nějakému poškození ?
Domnívám se, že pokud je spotřebič zakončen šňůrou s vidlicí nemůže výrobce spoléhat na umístění fáze v zásuvce vlevo.

Martin Novák:
Citace: Jan Palička  09.06.2014, 16:40

Je jen otázkou času než naše civilizace zanikne ze ztráty zodpovědnosti a samostatného uvažování..... .


Naprosto skvele a vystizne napsano... Civilizace, kde dopravni nehodu (u ktere se kreten zarakvi kdyz projizdi za naledi zatackou 90km/h) resi osazenim znacky omezujici rychlost na ctyricitku i za jasneho slunecniho dne je odsouzena na zanik...

Maroš Klein:
Citace: Zdenek Hejčl  10.06.2014, 16:17

To Maroš Klein:
Věřit můžete na co chcete...
Stačí si přečíst připojovací podmínky dodavatelů ČEZ, EON, PRE.  (norm)
Nikdo z nich nepřipojí odběratele jednofázově na 32A jistič.
Stupeň elektrizace bytu typu A max. soudobý příkon 5,5kW, jistič 25A. (norm)
Oni si diktují podmínky připojení, nikoliv odběratel elektřiny.  ;)  :D


Pozrel som si to a máte pravdu.
Ale až taký rozdiel v pripojovacích podmienkach som jednoducho nečakal, že kde vy končíte, my začíname.   :o
Toto už ani nevnímam ako štandardnú službu, toto je už politika.

Pavel Stránský 111:
Citace: René Damek  10.06.2014, 16:22

To že některý hořáky mají problém s ionizací pro otočení L/N vím. Ale došlo tam opravdu k nějakému poškození ?
Domnívám se, že pokud je spotřebič zakončen šňůrou s vidlicí nemůže výrobce spoléhat na umístění fáze v zásuvce vlevo.

Tohle mě taky zajímá!!!Kolegu Fraňka mám za zkušeného odborníka a na tohle tady už upozorňoval ale co to je za výrobce kotle, když mu vadí přehození fáze vlevo vpravo 99,9% zařízení je a mělo by by být jedno! Jestli dát ledničku na chránič nebo ne jsou žabomyší války je to jen o posouzení situace pokud je to lednice vestavěná do linky těžko tam asi někdo narve něco jiného! Pokud je volně v kuchyni paušálně dám chránič a nic neřeším! Na plynový kotel chránič jen pokud je v koupelně jinak je to blbost!