Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
Maroš Klein:
Citace: Zdenek Hejčl 09.06.2014, 15:00
Nikoliv hlavní jistič bytu, ten byl jak má být 1x 25A. ;)
Vzhledem k elektrizaci domácností jsou dva zásuvkové okruhy je tak akorát na holobyt.
Na domácnost žalostně a zoufale málo...
Koľko 16A zásuvkových okruhov potrebujete na preťaženie jednofázového hlavného ističa 25A? Mohlo by inštalovaných 42A stačiť?
Citace: Petr M 09.06.2014, 15:35
Pokud podepíše převzetí návodu a seznámení, už je osoba poučená (norm) ...
Naozaj ste presvedčený o tom, že ak vám nejaká babka podpíše faktúru a revíznu správu s nejakým odporúčaním či poučením, stane sa držiteľom §3 alebo 4?
Citace: Jiří_Hrubý 09.06.2014, 16:57
Složité je pouze zajistit jeho "údržbu" laickou obsluhou.
Áno, taká je prax. Ale to je a aj vždy bude o konkrétnych ľuďoch. Kto chce mačká a testuje, kto nechce, tomu zhnije aj pospájanie.
Zdenek Hejčl:
To Maroš Klein:
Koľko 16A zásuvkových okruhov potrebujete na preťaženie jednofázového hlavného ističa 25A? Mohlo by inštalovaných 42A stačiť?
Takže, jednofázová přípojka pouze do 25A. Aspoň v Českých zemích, jak je to na SK nevím, ale předpokládám stejné.
Pak jsou zde možná další omezení: jako přednostní relé ...
Ale to už je předhazování perel sviním...
Zkuste solidního projektanta, nebo velice zkušeného montéra, snad poradí zadarmo. ;D
Asi nemáte ty správné informace a zkušenosti. ;)
Howgh.
IM:
Citace: Maroš Klein 09.06.2014, 22:34
Naozaj ste presvedčený o tom, že ak vám nejaká babka podpíše faktúru a revíznu správu s nejakým odporúčaním či poučením, stane sa držiteľom §3 alebo 4?
V ČR je povinen zhotovitel elektrické instalace provést poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace (ČSN 33 1310 ed.2). Přitom je zbytečné dovozovat, zda je dotyčná osoba dědek nebo babka a či se stala držitelem nějakého §.
Jan Franěk:
Citace: Maroš Klein 09.06.2014, 09:20
Z hľadiska aplikácie výnimky z normy aj beriem, ale určite nie v RD. Nemám záujem diskutovať o konkrétnej situácii nejakého kotla, ten istý môže byť v RD, ako aj v spoločných priestoroch obytného domu, v rôznych prostrediach (v pivniciach môže byť výskyt vody bežný), ale môžeme rozobrať princíp výnimky. ....
Můžete si rozrebírat co chcete. Uvědom te si jedno. Kolik instalací je provozováno v sitích TN-C a navíc v Al. Naprostá většina těchto instalací, je více méně v pořádku, vzhledem k nulové udržbě. To, že TN-S a chrániče, zvedli bezpečnost úplně na jinou úroveň je víc než jasné. Sám patřím k příznivcům tohoto řešení. ALe jestli nemám něco rád, tak je to bezhlavé a slepé aplikování některých opatření.
Jak jsem už psal. Znám mnoho aplikací, kde mají pouze jeden, centrální chránič a jsou v pohodě. Ale u rodinných domů (to se týká i mne) zohledňuji mnohem více záležitostí. Často zde může právě ta bezhlvost přinést řadu problémů. A nepříjde mi, že bych svým řešením nějak výrazně snížil bezpečnost, nebo tím porušil platnou legislativu.
Citace: Petr M 09.06.2014, 10:27
Klídek, pane Klein. Na elektriku se musí s rozvahou, zbrklost se nevyplácí.
Mějme plynový kotel. Spotřebič tř. 1, napevno přimontovaný, do něho Cu trubky. Odběr cca 200W (elektronika, třícestný ventil, ventil hořáku, čerpadlo). Řešme postupně jeho jištění:
- Základní ochrana, TN-C-S, nadproud, zkrat,..., to je jasný. Utáhne to s přehledem i jistič 2A/B.
- Doplňková ochrana proti cizímu potenciálu: jsou tam kovový trubky ven z místnosti, něco i ven z domu (plyn). To si koleduje o pospojování.
- Doplňková ochrana chráničem: norma nepožaduje chránič při riziku škody, rovnocená ochrana je pospojování. Pospojování je již provedeno, riziko zničení topení při vypadení chrániče. Vynecháním chrániče tady ochrana neutrpí.
- Možnost zabránění laikům v použití zásuvky: Při jištění 2A (trvale cca 450W, krátkodobě cca 650W) prodlužka pro wapku, sekačku,... nehrozí a paní domácí si rychle najde jiný zdroj pro vysavač. Když už tam chvíli něco pojede něco jinýho, tak t oza chvíli umře a majitele přestane bavit běhání k jističům.
- Seznámení laika s použitím - červená zásuvka vedle kotle je jenom pro kotel
Ano. Vidím to zhruba taky tak. Navíc pamatuji dva případy ,kdy majitel přes mé varování, přidal do této zásuvky rozdvojku a něco do ní připojil. Ke své smůle, připojil kotel do strany, která obrací L a N. Když zaplatil za opravu plynového kotle cca 3900Kč, byl vyléčen (zliskat) od té doby v té zásuve už byl pouze plynový kotel :)
Petr M:
Citace: Maroš Klein 09.06.2014, 22:34
Naozaj ste presvedčený o tom, že ak vám nejaká babka podpíše faktúru a revíznu správu s nejakým odporúčaním či poučením, stane sa držiteľom §3 alebo 4? .... Áno, taká je prax. Ale to je a aj vždy bude o konkrétnych ľuďoch. Kto chce mačká a testuje, kto nechce, tomu zhnije aj pospájanie.
Tady nejde o paragraf. Nikde není omezený věk. Ale předpokládám, že důchodce s malým důchodem bude rekonstruovat pro vnoučata (už jenom vzhledem k velikosti důchodu) a stejně je potřeba probrat s těmi vnoučaty, kde co chtějí. No a pak nic nebrání tomu, aby po dohodě poučení dostal i nějaký rodinný příslušník a na babičku dohlídl ;)
A jaký je rozdíl mezi vyslovením věty "Tahle zásuvka je jjenom pro kotel" a "Ty žlutý tlačítka je potřeba mačkat jednou za půl roku, pak musí vyskočit tahle páčka a tu pak zase natáhnete. A kdyby páčka nevypadla, okamžitě volat! Jo, a během tohohle testu vám nepůjde proud"?
Jaký je rozdíl mezi nalepením štítku "jen pro kotel" na zásuvku,a štítkem z příslušenství chrániče do rozvaděče? Na zásuvce ho přece vidí každý, když tam chce něco zapojit. Upomínku v rozvaděči jenom v případě, že vyskočí jistič, protože většina lidí si večer neotevře rozvaděč, aby se pokochali, jak krásně ty páčky drží nahoře...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana