Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?

<< < (23/27) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád  06.12.2019, 11:53


Ak je jnštalácia v poriadku a Rp vyhovuje, nevidím dôvod na paniku.

Teoreticky ho nevidím ani ja.
Prakticky ale radím pánovi Oldovi 1-6 nepoužívať strojček zásuvky na základe pravidla 1,25xIn. ktoré si myslím že v norme 60884 nebude. Kebyže hej, tak beriem späť bo ja ju nemám. Ale i tak si myslím, že na dlhodobé preťažovanie zásuvky s In 16A bude najlepšie sa opýtať jej konkrétneho výrobcu

Rozvodak:
Citace: PetoL  06.12.2019, 11:29

Pan Rozvoďak, skúste uvažovať v medziach normálneho používania elektroinštalá cie. Asi tak, jak je to napísané v normách.
S horiacou zásuvkou a i s klincami v zásuvke máte samozrejme pravdu. I keď ani ten chránič tam furt byť nemusí ;)



V mezích normálního používání el. instalace, si po zakoupení nového spotřebiče (jedno jestl 20W nebo 10kW) pročtu manuál výrobce. Tam bezpochyby najdu určení k užití, připojení k el.síti a montážní pokyny, jakož i údržbu a obsluhu.

ACEOF ACES:
Podle mého názoru většina v současnosti vyráběných zásuvek nevydrží trvale proud 10A, tj. použít jistič C8A.

Peter Lovacký:
Citace: ACEOF ACES  06.12.2019, 12:47

Podle mého názoru většina v současnosti vyráběných zásuvek nevydrží trvale proud 10A, tj. použít jistič C8A.

Toto udrží prúd 16A odhadujem dakde okolo 1min, čo by zas už vypaľovanie strojčeka z dlhodobého pohľadu dosť obmedzilo. "C" hádam potiahne i vysávač, no a k tomu stačí aj 3x1,5 jak som už napísal v inej debate :)
Príkon v preťažení takmer 2kW bez vypnutia na bežné obývacie izby bude síce reálne stačiť, ale myslím že odvahu na túto kombináciu naberie málokto ;),  a laici si budú strojčeky pomaly a veselo vypaľovať ďalej, aj keď čo-to im obmedzí i hlavný istič. Šak pre nás na robotu len dobre :D

Antonín Kohoutek:
Citace: ACEOF ACES  06.12.2019, 12:47

Podle mého názoru většina v současnosti vyráběných zásuvek nevydrží trvale proud 10A, tj. použít jistič C8A.


To je sarkasmus? Jakoze aby vydrzely dlouhodobe minimalne nominalni parametry, tak doporucujete 50% z nominalnich parametru?! Protoze jistic 8A snad ani neexistuje, dle  ČSN EN 60 898-1 : 6, 10, 13, 16A