Kdo provádí kontroly LPS?
František Šohajda:
Kdo může provádět kontroly LPS dle ČSN EN 62305-3,ed.2,Příloha E,tabulka E.2 ? (norm)
Může to být pracovník s el. kvalifikací , nebo to musí provádět RT EZ a musí udělat protokol o kontrole ? :-X
Nikde jsem se to nedočetl??
Některé firmy chtějí na kontrolu razítko RT EZ ? Třeba pro ISO a pod??Mají na to právo?
Musí to tak být, nebo stačí podpis "elektrikáře" ?
Pavel Horský:
Dle mého názoru by měl i vizuální kontrolu provádět revizní technik.
Z praxe vím, že málokterý elektrikář ví, na co by se měl při vizuální kontrole soustavy zaměřit a nedovede tudíž vyhodnotit, co je špatně a co dobře.
I o vizuální kontrole by měl být vystaven protokol popisující výsledky provedené kontroly.
František Šohajda:
Už někdo v praxi tuto kontrolu dělal?? z kolegů? :o
Michal Martiňák:
Pokud si kontrolu někdo objedná po někom dodavatelsky, pak souhlasím s kolegou Horským, tzn. že bych doporučil revizního technika. Pokud se ale budeme bavit o kontrolách v rámci provozoven, zejména rozsáhlejších průmyslových objektů, nemocnic atd., kde je hromosvodů několik a kde je samozřejmě k dispozici kvalifikovaná elektroúdržba, která zná místní provoz atd., tam bych se nebál na základě nějakého místního provozního předpisu nebo směrnice, "ve které bude stanoven i postup a rozsah kontroly", touto činností pověřit pracovníky elektroúdržby. Samozřejmě že pracovník elektroúdržby musí mít platné osvědčení dle vyhl.50, s ověřením znalostí i z té směrnice nebo místního předpisu, který se týká dané problematiky v tom konkrétním provozu.
Michal Martiňák:
Ještě jsem zapomněl dodat, že se nebavím o vizuální kontrole v rámci revize, tam musí samozřejmě provést RT, ale pouze o roční vizuální kontrole dle tab.E.2 přílohy E, ČSN EN 62 305-3 ed.2.