Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?

<< < (2/5) > >>

Michal Štauber:
Citace: ACEOF ACES  27.05.2014, 19:20

Nemělo by být zapojení 3x400V?

Do trojúhelníku určitě, ale zde je pevně stanovana hvězda.

ACEOF ACES:
hvězda 3x400V

Michal Štauber:
Citace: ACEOF ACES  27.05.2014, 19:29

hvězda 3x400V

Střed je vyveden na svorkovnici a označen jako N.

ACEOF ACES:
Vypadá to, že transformátor je na napětí 220V/127V, ale vy do něho pouštíte 400/230V, proto vypadávat jistič 3x63A/D. Ale nelze vyloučit ani jinou závadu.
Hodnotu jističe bych nezvyšoval.

Václav Třetí:
Ten stroj vypadá jako nějaký světoběžník. 3x200V se používá v Japonsku, nebyl tedy původně určen pro Japonsko, nebo vyroben v Japonsku a transformátore m přizpůsoben pro USA (tomu by odpovídal primár 3x127/220V) ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana