Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?

(1/2) > >>

Martin Edr:
,

potřeboval bych poradit s jmenovitým proudem ZTE V.TIRNOVO 2412-6 viz obrázek. Motor má 8kW, ale jmenovitý proud má uveden 24,5A. Instalovaný motorový spouštěč je v rozsahu 10-16A a funguje bez problému. Bohužel je stejných motorů pokaždé jinak nastaven. Jde mi o správné nastavení motorového spouštěče. Nesetkal jste se někdo s těmito motory? Zkoušet přenastavovat ochranu za provozu si nemohu dovolit.

František Janeček:
Jmenovitý proud máte na štítku.Protože je to motor šetipólový, je ten proud takový, jaký je, to je větší, než by odpovídal motoru dvojpólovému o stejném výkonu.Zřejmě je motor k dannému zařízení předimenzovaný, proto ho udrží i menší spouštěč.Nemůž ete vzít klešťák a změřit si proud za provozu?Pak byste mohl zjistit, jak nastavit spoušť.Jinak by měla být nastavena na jmenovitý proud.

Martin Edr:
Měření klešťákem za provozu jsem se chtěl vyhnout, je tam dost prašné prostředí ... bohužel mi asi ale nic jiného nezbyde.

Martin Kurka:
Tam něco mírně nehraje.
Proud 24,5/42,5 A je tak pro 11kW motor (950 otáček). Motor 7,5 kW by bral tak 17A,  ale vzhledem k tomu že je na motoru zatěžovatel 40%,  může být proud i odlišný. Motor 8kW je mimo normovanou řadu výkonů.

Krytí IP44 je v tomto prostředí dost málo, navíc to vypadá jako moučný prach a ten je výbušný...
Není to nevýbušný motor??

Tipuji, že výrobce motor pro stroj předimenzoval, nebo motor nemá ventilátor.
Jestli je motor původně na kostře 7,5 nebo 11 kW motoru se dá většinou určit dle  osové výšky a délky motoru. U MEZ-Siemens se dostanete u 950ot/min na osovou výšku 160mm, motor 7,5kW má tvar 160M, motor 11kW 160L - oba mají osovou délku 588mm a hřídel 42mm (platí pro motory se zatěžovatelem 100%).

Ale pravdu v nastavení ochrany má jen ampérmetr.
Musíte měřit v prachu u motoru? Nelze měřit v rozvaděči? U motoru toho moc nezměříte, neboť abyste dostal proud mezní, musíte měřit celý typický pracovní cyklus stroje (samozřejmě s vyloučením špičky rozběhového proudu).
Proud asynchronního motoru je od cca poloviny příkonu přímo úměrný zatěžovacímu momentu - při konstantních otáčkách motoru to znamená, že největší proud je při největším mechanickém zatížení. A na tento proud se nastaví tepelná ochrana. Jen se kontroluje, zda je onen proud menší, než štítkový, což je zde asi problém. Ale vzhledem k tomu, že na ochranách máte proud 10-16A, tak asi bude na 10A ani ne poloviční zatížení motoru.
Vzhledem k tomu, že motor má zatěžovatel jen 40% a je tak zanesený prachem, že blbě chladí, je v zájmu všech jít s nastaveným proudem co nejníž.
Tudíž bez měření proudu v celém cyklu stroje se nedobabráte k výsledku.
 
P.S. V dokumentaci ke stroji a ve schematu fakt nic není?

Martin Edr:
Bohižel dokumentace ke stroji není, motor není ve výbušném prostředí a měřit ampermetrem jedině v rozvaděči, který je ale cca. 2m od tohoto motoru. Takže jestliže otevřu dveře, za provozu, tak se mo dostane dost prachu dovnitř. Hodnota 40% mě také zajímala, ale nikde jsem nenašel, co toje. Mohl by jste mi říct, co údaj zatěžovatel znamená?  (poklona) .