Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?

(1/1)

Rudolf Souček:
V cihelném zdivu mezi společnou chodbou bytového domu a jednoho nájemního bytu budou přidány další ER. Bohužel stěna je dost slabá a zadní stěna stávajícího ER je v bytě  překryta  jen omítkou 1-2 cm silnou. Připojovacímu technikovi se to moc nelíbilo, ale dál to nerozváděl. V připojovacích podmínkách nejsou uvedeny jakékoliv omezující stavební podmínky. Je někde jinde uvedena minimální tloušťka zdiva u zadní stěny ER, případně postřehy z praxe? Nerad bych tlačil investora ke stavění přizdívky.
S tímto mě napadá, zda lze např. umístit ER do SDK příčky v obdobné situaci.

Jaroslav Hasala:
Ono je docela podstatné, jestli má rozvaděč "záda" (zadní stěnu).
Pokud se teprve bude rozvaděč dodávat, přednostně bych zvolil typ, který "záda" má. 

Vít Rotrekl:
Z vlastních zkušeností:
 - na elektroměrový rozvaděč (OCEP bez zad, vestavný plasťák...) je potřeba zeď minimální tloušťky 25cm +2x(na každé starně zdi) cca 1-2cm omítky
 - elektroměrová rozvaděč do SDK příčky jsem ještě neviděl. Pravděpodobně by nějakým způsobem šel, za pomocí nějaké konstrukce z profilů a ukotvení do nich osadit např od SCHRACK typ Modul 2000


V připojovacích podmínkách jsou uvedeny minimální rozměry "vnitřních" prostorů ER rozvaděče. Takže pokud nějaký výrobce dokáže udělat rozvaděč, tak že minimalizuje hloubku třeba na 200mm, tak bude zeď stačit o chlup užší než jsem uvedl výše.