Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
Zdenek Hejčl:
Milane, podceňuješ elektrikáře.
Jsou to lišáci podšitííííí. ;)
Domnívám se, že nepatřím mezi objemnější elektrikáře... o:-)
A nakonec, každý máme svoji fintu, jak na to. (beach)
Jaroslav Mrázek:
Citace: David Hruda 12.05.2014, 07:45
Tento článek hovoří o prostoru před elektroměrovým rozvaděčem, což není zde diskutovaný případ.
Máte pravdu. Ale může to být alespoň jako vodítko, jak splnit požadavek ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 132.12 o zajištění dostatečného prostoru pro montáž a pozdější výměnu jednotlivých částí elektrického zařízení a přístup pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy. Jinak rozvaděč měření a rozvaděč jištění se liší právě jen v umístění obchodního měření, tak není logický důvod, neaplikovat tento volný prostor na všechny rozvaděče. Požadavek normy je jako nutné minimum a rozvaděč nad mísou je minimálně prasárna.
Miroslav Revús:
Stará 4SN 33 2000-1:1995, čl. 132.12 uvádzala, že pred rozvádzačom musí byť dostatočný montážny priestor.
Súčasná STN 33 2000-1:2009, čl 132.12 uvádza to isté.
Rozmer tam síce nie je, ale za dostatočný priestor sa dá považovať taký, ktorý nemôže ohroziť bezpečnosť pracovníka alebo obsluhy pri manipulácii s prvkami rozvádzača, prípadne jeho možnosť úniku pri ohrození.
Miroslav Revús:
Oprava:
"Stará ČSN 33 2000-1:1995, čl. 132.12" ........
Jirka Š. Svejkovský:
Těch 80 cm vychází z maximálního rozměru dveří rozvaděče.
Protože úhel otevření dveří je větší, než 90 stupňů, máte i s pupkem šanci zdrhnout.