Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
tekseb:
V RD je EPS, nad ní hlavní rozvaděč, zde je rozdělení na TN-C-S a odtud jsou přívody na podružné rozvodnice v podkroví a garáži.
Jak se uzemňují podružné rozvodnice?
Jirka Š. Svejkovský:
Co s tím má společného ústředna požárníků?
V projektu by mělo být uvedeno jak a zda vůbec připojit podružáky na HOP.
Michal Martiňák:
Řekl bych, že názvem eps nemyslel požární signalizaci, ale ekvipotenciáln í svorkovnici. Osobně spíš používám název HOP.
Co se týče přizemňování PR v RD, kolega Svejkovský odpověděl nejlíp jak mohl. Já bych jen dodal, že u běžného RD není nutné vést k podružným rozvaděčům navíc sólo ochranný vodič na přizemnění. Duležité je hlavní ochranné pospojování všech kovových částí a instalací na HOP u hlavního rozvaděče. U podružných rozvaděčů bych radši provedl doplňující pospojování, které v případě problému nahradí to případné připojení z HOP.
Jirka Š. Svejkovský:
Jenom bych dodal, že natáhnout z HOP k podružákům CY 6 je velmi levný luxus. Trasy k nim už vedou.
tekseb:
To Jirka Š. Svejkovský - myslel jsem HOP; v jedné odpovědi píšete, že záleží na projektu, v další byste natáhl CY 6, zajímalo by mě, z čeho tedy vychází projektant.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana