Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?

<< < (4/4)

Václav Třetí:
Spojení Cu-Al  není dobré, ale co je v té "krabici" dobře? 

Z druhé starny vzato, elektrochemick á koroze potřebuje ke svému vzniku vždy vodu, bez ní se nekoná. Před nedávnem jsem něco opravoval v rozvaděči na jednom statku vně na hospodářské budově. Rozvaděč asi 40 let starý, fázové a nulová šína hliníkové, šrouby ocelové M6 nezinkované, pokryté slabou vrstvou rzi, vodiče Al a Cu a nikde žádný vadný spoj! Ke cti majitele nutno říct, že v objektu jsou již čtyři rozvaděče a za nimi následující rozvody zrekonstruovan é, tento je poslední, ovšem musí ještě chvíli sloužit, peníze se musí nejdřív vydělat...

Ižák Ctibor:
Svorka jako "bod rozdělení" pro okruh "ven",  provedený bez chrániče, to je jako jezdit dnes autem bez pásů, posilovače brzd,..

Plne s Vami súhlasím. Čo ale poviete na to, že mňa firma montujúca bránu požiadala, aby som chránič tam nedával, lebo často ích volajú na reklamáciu, že padá chránič a po odstránení chrániča nemajú žiadne problémy. (Nevyhovel som im ).

Josef Nosek:
Spojováním AL vodičů s Cu vodiči se zabývá TNI 37 0606, má 94 stran.

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE
ICS 29.120.20  Říjen 2007
Mechanické spojování hliníkových vodičů
a hliníkových vodičů s měděnými vodiči TNI 37 0606

Jiří Schwarz:
Citace: Ižák Ctibor  08.05.2014, 09:45

.... Čo ale poviete na to, že mňa firma montujúca bránu požiadala, aby som chránič tam nedával, lebo často ích volajú na reklamáciu, že padá chránič a po odstránení chrániča nemajú žiadne problémy. ...

Venkovní prostředí bych bez nějakého velkého zkoumání vnějších vlivů označil za prostředí zvlášť nebezpečné. Tam nestačí jedna ochrana, tedy automatickým odpojením od zdroje, tam by měla být ještě "druhá".
Takže správný postup by měl být, že projektant vymyslí a zodpovědně navrhne... Pokud tam nebude zásuvka, bude to pevně připojené, jako "druhá ochrana" tam bude doplňkové pospojování, nebude tam nějaký konflikt s ochranou před bleskem a přepětím,... a bude to kvalitně provedené, není problém se pod to podepsat.

Milan Hudec:
Pro obdobná zařízení s "provozním unikajícím proudem" vždy doporučuji OT  se spínaným primárem a je pokoj.

Navigace