Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?

(1/4) > >>

Jindra Máz:
Při rekonstrukci v domě před cca 4 roky, mi elektrikář povídal že je problém spojovat kabely z hliníku a mědi.
Nyní firma co mi montuje elektrickou bránu napojila k hliníkový kabel od elektroměru na měděný, aby se nemusel táhnout kabel ke bráně až z domu. Přikládám foto.
Smí to tak být? Projde to revizí?

Vít Rotrekl:
NO to je je krááása :o :o :o (no) (no) (no)
No jo, jenže ti pučmidráti, co většinou montují brány, nejsou ani elektrikáři, prostě zapojí barvu na barvu a ví prd co je co.

Nechal bych je to předělat.... Do krabice dát kousek DIN lišty, řadové svorky s propojkama.
Když už nic jiného, tak se dá použít 33 2000-1 čl.134.1.1

Martin H.:
Citace: Jindra Máz  06.05.2014, 13:31

Při rekonstrukci v domě před cca 4 roky, mi elektrikář povídal že je problém spojovat kabely z hliníku a mědi.


Je to známy problém má známe a štandardné riešenia. Treba použiť špeciálny materiál na spájanie Cu/Al, aby sa spoj po čase nezničil elektrochemick ou koróziou.

Mohli by ste si vyžiadať nejaký dokument (katalógová stránka, dátový list) k použitým spojkám s tým, že žiadate, aby tam možnosť Cu/Al spoja bola uvedená.

Oldřich Morávek:
Předpis z hlavy nedám, ale určitě na to existuje zákon.
Fyzikální zákon. A ten neobejde ani sebelepší právník.
Chlapcům bych nezaplatil, dokud to nedají do kulturního stavu!

František Šohajda:
Osobně jsem viděl montéra (externího) pro velkou firmu co vyrábí el. brány.....
Pak jsem ho "zj.bal" jak to zapojuje??
Kápl božskou, byl pouze vyučen kuchař-číšník!! (zle)