Michal Kříž

Offline

|
 |
« kdy: 02.05.2014, 10:02 » |
|
OPAKOVÁNÍ: Zásady uzemňování a pospojování Zopakujme si základní informace o zásadách uzemňování a pospojování. Víte přesně co vše uzemnění představuje? Jak chránit zemniče před korozí? Co vše předstabvuje hlavní uzemňovací svorka? Jaké proudy mohou vést ochrannými vodiči? Nač pamatovat v souvislosti spojitosti ochranných vodičů? Jaký minimální průřez mohou mít vodiče PEN, PEL nebo PEM a kde se používají? Zopakujte si tyto zásady, které někdo již zapomněl a někteří do teď ještě nezjistili ... Zdroj: zde... Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
|
|
|
|
Autorský článek
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2020, 08:02 » |
|
Co si opakovat o uzemnění, ochranných vodičích a vodičích pospojování? Nejen u zkoušek, ale i v praxi je nutné uvažovat uzemnění jako důležitý faktor prakticky každé elektroinstala ce. Které výrazy se pojí s uzemňováním? Které české technické normy nastudovat? Proč je nutné dbát na správné uzemnění? To jsou pravděpodobné otázky, na které by elektrotechnik měl znát odpověď. Samozřejmě to není vše, typy zemničů, co se nesmí použít jako zemnič, proč se v sítích TN lze dimenzování zemničů snížit, jaká jsou pravidla pokud se zemniče ukládají paprskovitě, kdy se uzemnění hromosvodu a uzemnění silového zařízení nemusí spojovat ... Zdroj: zde... Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Co si opakovat o uzemnění, ochranných vodičích a vodičích pospojování?
|
|
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2020, 20:00 » |
|
U soukromých obydlí to šlo nazvat uzemněním v době výchozí revize. Snad proto, že pokud není nutno, revizní technik a jeho měření jsou zbytečně vynaložené investice
Nesouhlasím. Dosavadní "staré" zemění po cca 40 letech, co mi tu zbylo u domu, cca 12-14 Ohm (3 měřáky a měřiči, nezávisle na sobě a nevěděli o sobě). K tomu postupně nový plot, patka na bránu, garáž, pergola, nádrž na dešťovku, deska pod bazén...všude železa, co se vešlo, nestěžuju si 
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
|
Josef Martinský
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 09.12.2020, 20:57 » |
|
Nesouhlasím. Dosavadní "staré" zemění po cca 40 letech, co mi tu zbylo u domu, cca 12-14 Ohm (3 měřáky a měřiči, nezávisle na sobě a nevěděli o sobě). K tomu postupně nový plot, patka na bránu, garáž, pergola, nádrž na dešťovku, deska pod bazén...všude železa, co se vešlo, nestěžuju si  Asi bych sepsal tlustou knihu o tom, čemu někdo říká uzemnění domu. Vnímám realitu tak, že uzemnění domu vidělo možná někdo při stavbě domu a pak je uzemnění pro normálního uživatele absolutně zbytnou částí domu. V podstatě každý kdo vysloví slovo norma, je považován za součást těch nahoře :-)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2020, 07:17 » |
|
A přesto mám pár klientů, kteří si nechávají u svého domu dělat periodické revize zemniče, hromosvodné soustavy a elektroinstala ce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan01
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 17.12.2024, 14:04 » |
|
 za odpovedi. V domovnim rozvadeci je tato prepetova ochrana viz odkaz. Momentalne se svorkovnice od zemniče nachazi na rohu domu asi 6metru od bodu rozdělení v er. Propojení je natazeno cya 16. Jelikoz budu delat zateplení, tak uvazuju, jestli by nebylo lepsi natahnout od teto stare svorky v zemi pod domovni rozvadec zemnici pas 30x4, pripadne zemnici drat do nove svorkovnice , cimz by se mohl i posilit stary zemnic, ktery chci nechat premerit. Je asi ze 70let, tak buh vi. . Je to cca 12 m delky. Jenze nemam cya 16 mezi dr a er, musel bych vysekat drazku cca 4 m . Proto se predbezne ptam , jestli to je nutnost pri pouziti teto prepetovky mit uzemnenou jak prepetovku, tak bod rozdeleni. Hromosvody na dome nejsou,.. https://www.ielektra.cz/z245924-svodic-prepeti?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA34S7BhAtEiwACZzv4RHC8GY4Vqjc7MbxLyK7FIJ5JN8PufmatQRRh5Hq94ztK7-_45x-jxoCRmwQAvD_BwE
|
|
|
|