Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?

(1/3) > >>

Igor Nováček:
ČSN EN 62271-1:2009 čl. 5.8.4
5.8.4   Spoušť na podpětí
10#74)
Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?

jjancik:
Spoušť na podpětí musí způsobit vypnutí spínacího přístroje, když napětí na svorkách spouště poklesne pod 35% jmenovitého napětí, i když je pokles pomalý a postupný.
Naopak spoušť na podpětí nesmí způsobit funkci spínacího přístroje, když napětí na jeho svorkách neklesne pod 70% jmenovitého napětí.
Zapnutí spínacího přístroje musí být možné při napětí na svorkách spouště rovném nebo vyšším než 85% jmenovitého napětí. Zapnutí nesmí být možné, když je napětí na svorkách spouště nižší než 35% jmenovitého napětí.

Miroslav Minařík:

Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?

Jirka Š. Svejkovský:
Obvykle tam žádné nejsou.

Jsou tam měřící transformátory napětí a jejich sekundár je zaveden do ochrany. Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.

J Lhava:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  26.06.2015, 17:07

... Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.

Ano, prostřednictví m právě oné spouště (která tam údajně není)  ;)

Citace: Miroslav Minařík  26.06.2015, 15:01

Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?

Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)