Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?
Igor Nováček:
ČSN EN 62271-1:2009 čl. 5.8.4
5.8.4 Spoušť na podpětí
10#74)
Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?
jjancik:
Spoušť na podpětí musí způsobit vypnutí spínacího přístroje, když napětí na svorkách spouště poklesne pod 35% jmenovitého napětí, i když je pokles pomalý a postupný.
Naopak spoušť na podpětí nesmí způsobit funkci spínacího přístroje, když napětí na jeho svorkách neklesne pod 70% jmenovitého napětí.
Zapnutí spínacího přístroje musí být možné při napětí na svorkách spouště rovném nebo vyšším než 85% jmenovitého napětí. Zapnutí nesmí být možné, když je napětí na svorkách spouště nižší než 35% jmenovitého napětí.
Miroslav Minařík:
Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?
Jirka Š. Svejkovský:
Obvykle tam žádné nejsou.
Jsou tam měřící transformátory napětí a jejich sekundár je zaveden do ochrany. Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
J Lhava:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 26.06.2015, 17:07
... Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
Ano, prostřednictví m právě oné spouště (která tam údajně není) ;)
Citace: Miroslav Minařík 26.06.2015, 15:01
Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?
Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana