Jak se připojit k Mosaicu přes internet?

(1/2) > >>

martinO:

Je nutné někde něco nastavit v Mosaicu, aby bylo možné se připojit přes internet na PLC (CP1000).
V místě PLC je router a veřejná IP adresa.
V mosaic v manažeru projektu se snažím připojit přes internet kde zadám IP adresu a standardní port a vždy mě to padne na timeout a PLC nikdy nenajdu.
Nevím co je ještě potřeba nastavit.

Miroslav Minařík:


Řešení zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27764.0.html

martinO:
Tento článek jsem samozřejmě četl, mám veřejnou IP adresu a chci se k PLC připojit přes internet bez Teco Route jsou nějaké další možnosti?

Milan Bydžovský:
Prvně je potřeba nastavit výchozí bránu na PLC, to lze buď přes utilitu SetPlcIP nebo přes Konfiguraci HW v Mosaicu (Pozor pro změnu IP adresy/brány v konfiguraci HW v Mosaicu je nutné uložit nastavení do PLC přímo z dialogu Nastavení parametrů kanálu a PLC vypnout/zapnout).

Druhým krokem je nastavení NATu na routeru. Pro webové stránky je třeba zajistit překlad pro TCP port 80, pro programovací prostředí UDP port 61682.

Slavomír Skopalík:
Citace: martinO  30.04.2014, 07:43

Tento článek jsem samozřejmě četl, mám veřejnou IP adresu a chci se k PLC připojit přes internet bez Teco Route jsou nějaké další možnosti?


Na te verejne IP adrese je potreba zprovoznit nejakou formy VPN. Ja pro tento ucel pouzivam zarizeni mikrotik.
Podle typu/konfigurace zvolene VPN pak bud musite nastavit v PLC vychozi branu, nebo nemusite (VPN tvori eth. bridge).
Duvod pro VPN je ten, ze komunikace mezi Mosaic a PLC neni nicim chranena.

Tento zpusob mi funguje jak u Foxtrotu, tak jinych PLC.
Pokud v dane lokalite neni verejna, tak to delam tak, ze navazu VPN spojeni z dane lokality na mou verejnou.

Vyhoda techto reseni je, ze mate pod kontrolou nejen PLC, ale i vsechny dalsi prvky site.