Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
Lufux:
Potřebuji připojit svůj a sousedův pozemek k energetické síti.
Od ČEZU jsem dostal návrh smlouvy, kde mám uvedeno že připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelového vedení AYKY 3x 120+70 do nové kabelové skříně SS 200.
Pilíř bude stát na hranici pozemku mezi mnou a sousedem, chceme se připojit společně do jednoho pilíře.
Já budu potřebovat 3 fázové připojení 3x25A se dvěma elektroměry, protože budeme mít tepelné čerpadlo a soused jeden elektroměr pro chatu.
Pilíř chci zděný s plastovými skříněmi aby byl co nejužší, výška mi je jedno.
Má otázka zní: kolik skříní a jaké budu potřebovat a jaké budou rozměry základů pod tento pilíř?
Jaroslav Hasala:
Je otázkou, co vlastně potřebujete.
Pro tepelné čerpadlo nepotřebujete dva elektroměry, ale dvojsazbový elektroměr a tzv. "přijímač HDO".
Pokud bude ze strany ČEZu připraven plastový pilíř SS 200 (dvě sady pojistek), nejjednodušší by bylo, těsně vedle pilíře ČEZu osadit druhý plastový pilíř, desingově stejný, pro elektroměr a HDO.
Pokud chcete mít elektroměrový rozvaděč zazděný, není nic jednoduššího. než si elektroměrový rozvaděč opatřit a zazdít ho. Elektroměrový rozvaděč by měl splňovat požadavky distributora (ČEZ).
Samozřejmostí by měly být prostupy pro kabely, obvykle se to řeší dvěma trubkami KOPOFLEX min. 40 mm.
Lufux:
pilíř chci určitě vyzdít.. takže chápu to dobře že dole bude jedna skříň ss200 se dvěma sadami pojistek a nad ní další s jednim dvousazbovým a jedním normálním elektroměrem pro souseda? nebo nahoře musí být dvě skříně?
Robert_Palm:
Posílám montážní postup od ČEZu v příloze. Lze vyčíst jak na stavbu zděného pilíře. Rozměrový výkres pilíře s ELM musím najít. Nahraju jej v příštím příspěvku.
Robert_Palm:
Aktuální přípojková skříň od ČEZu SS200. Podle jejich rozměrů bych volil skříň ELM.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana