Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?

<< < (4/9) > >>

Václav Třetí:
Citace: Lukáš Rotrekl  23.04.2014, 22:51

Nebál bych se, 50m 3x2,5 udělá trošku softstart :D


Jistě! 2x 50 m vodiče CY 2,5 mm2 má vlastní odpor zhruba 0,7 Ohmu.

Petr M:
Citace: Petr M  24.04.2014, 08:30

(naštěstí těch 40m pod pergolu je v kopoflexe, takže už je stejně v plánu 5x6 s rozvodnicí, ať už se dá na zahradě i svařovat, zapnout míchačka, v budoucnu připojit bazén, je kam narvat časový spínač zavlažování atd.).


Trochu jsem se upsal, mělo být v kopodurce 50ce...

Pavel Stránský 111:
Osobně bych na to šel od lesa.Když už jak psali kolegové si date tu práci a vykopete takovej kus použil bych kabel  AYKY 4Bx16 při ceně nějakých 35Kč/m to mate 1750Kč k tomu bych přihodil Cyky 3x1,5 na ovládání, až se rozhodnete, že tam mate zimu a pořídíte přímotopy!

Lukáš Rotrekl:
Za chvíli tam bude mít přívod 185 + povel HDO + rezervu na další ovládání 12x1,5 a rezervní trubku na zafouknutí optiky :D

Citace: Tomáš Žabka  24.04.2014, 07:20

Jak už zmínili kolegové, kabel 3x2,5 je na světlo a zásuvku na nabíječku baterie případně vrtačku nebo vysavač ok, ale většina z nás je tu zasažena projektanstvím a zkušenostmi, jak to lidi pak dobastlují, když jim ten výkon nestačí. Takže je na zvážení jestli použít kabel 3x2,5 50m to je cca 1200kc, a nebo uložit kabel 5x4 50m to je cca 2800kč a k tomu podružnou rozvodničku za cca 2500kč (3f FI, 3f jistič a 3 1f jistič). Dobře si to rozmyslete ať se pak za 5let netlučete do hlavy, že jste to tenkrát měl udělat jinak.


Asi by šlo zůstat i jen u kabelu a v garáži jej nasvorkovat na něco tenčího do zásuvek a světel, tak aby se to případně dalo přebudovat na rozvodničku,  nebo tam osadit i tu rozvodničku, plastová nástěnka je do 400Kč vč. DPH. Udělat to jak psal na začátku kolega Svejkovský a jen ten  kabel dát s rezervou...

ALE: Pořád to řešíme jen od stolu a neznáme přesné místní podmínky... Spousta věcí pak při osobní prohlídce vypadá jinak než sáhodlouhým popisem....

Jaroslav Hasala:
Osobně bych také použil kabel trochu silnější a pětižilový, např. CYKY 5Cx 4 nebo CYKY 5Cx 6.
Ať už se použije kabel jakýkoliv, rozhodně bych doporučoval uložení po celé délce v trubce KOPOFLEX. Tím zůstane zachována alespoň teoretická možnost protažení jiného kabelu v případě potřeby.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana