Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
Vl. Ch.:
Potřebuji připojit garáž, která je vzdálená od elektroměrovéh o rozvaděče zhruba 50m. Potřeboval bych poradit jaký kabel bude stačit pro tak dlouhý přívod.
Stačil by CYKY 3x2,5mm?
Kabel bude zakopán v chráničce.
Jistič 16A.
V garáži budu jen svítit a občas vysávat.
Jirka Š. Svejkovský:
Chcete-li napojit zásuvku ze světelného okruhu, což na obyčejný vysavač bude stačit (bacha na průmyslové turbocucy), pak bych ten kabel odjistil kombichráničem 30mA, 10A char. B a hotovo.
Jan Franěk:
Citace: Vl. Ch. 23.04.2014, 14:42
Potřebuji připojit garáž, která je vzdálená od elektroměrovéh o rozvaděče zhruba 50m. Potřeboval bych poradit jaký kabel bude stačit pro tak dlouhý přívod.
Stačil by CYKY 3x2,5mm?
A co úbytek napětí? Ten nebude vadit?
Jak odjistíte ten kabel v elektroměrovém rozvaděči? 3x25A jističem?
Co impedance?
Jste si jist, že za rok nebudete chtít tři fáze, nebo zapojit svářečku?
Doporučil bych raději plný počet vodičů a začal bych uvažovat i o jiném, větším průřezu.
Někde tady byla tabulka pro výpočet ztrát na kabelu, včetně "ekonomiky" provozu. Zkusím ji dohledat.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 23.04.2014, 16:19
.. ten kabel odjistil kombichráničem 30mA, 10A char. B a hotovo.
Osobně považuji jištění kabelu 50m od místa, kde budu pracovat, za řekněme trochu nekomfortní. Když by se mi to podařilo "schodit", tak jít 50m nahodit kombiňák, třeba v dešti, nebo mrazu, by se mi moc nechtělo. A k tomu bude často stačí opravdu málo.
Lukáš Rotrekl:
Na původní otázku (název vlákna) bych odpověděl asi:
V každém směru vždy minimálně o jeden stupeň větší než je třeba:
1) pokud aktuálně potřebujete jednu fázi, stejně bych ho nachystal třífázový
2) pokud aktuálně potřebujete 10A, chystal bych minimálně na 16A, ale osobně bych v této délce nechystal na méně jak 25A.
Bez znalosti místních podmínek nelze odpovědět úplně přesně. Kabel lze z některých parametrů jednoznačně říct, jestli je špatně, ale nikdy nejde 100% říct, že je správně, pokud nevíte vše. Parametry na určení dimenze kabelu:
1) zatižitelnost kabelu v použitém uložení
2) impedance vedení na konci kvůli vypínacím časů a zajištěnní ochrany automatickým odpojením (pokud bude chránič na začátku, asi vyjde vždy, ale je to dobrá volba?)
3) impedance v místě napojení, protože na tom záleží bod 2
4) úbytek napětí na vedení a tím ztráta, co bude v garáži provozováno, s jakým součinitelem využití,... to co zmizí po cestě mezi elektroměrem a garáží zaplatíte a na konci vám to může chybět.....
5) možnost rozvoje, třeba je nepodstatná, ale.......
Jak to napsal kolega Svejkovský může být vyhovující řešení ale nemusí. Nerad dělám závěry "od stolu"
Jirka Š. Svejkovský:
Bavíme se pořád o garáži? Tazatel tam dvakrát denně na pět minut rozsvítí a jednou týdně na půl hodiny pustí vysavač.
Průřez 2,5mm na 10A je dostatečná rezerva na úbytek.
Dotaz nezněl na autodílnu.