Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu?

(1/2) > >>

Jakub Juřík:

Je po naspojkování kabelu nutná výchozí revizní zpráva nebo stačí pouze záznam o kontrole?
Pokud budu vycházet z ČSN33 1500 bod 2.3 (nemění se jištení),  vychází že není nutná revize. Jinak jedná se o zvednutí SR, v kterém se spojkovaly přívodní a odvodní kabely.

Jiří Schwarz:
Někdy je "diplomatičtějš í" ve vztahu k dodavateli energie domluvit se a nedráždit je.
Nebo kdo ji chce?

Jakub Juřík:
Jedná se o větší podnik, který má uděláný svůj rozvod přes rozpojovací skříně. Tipoval bych že si o revizi požádal bezpečák

František Šohajda:
Není nutná revize....stač í zápis do knihy s podpisem toho kdo to měřil a čím...kalibrac e a podobné volovinky... ;D

Pokud to někdo chce, není problém, za peníze udělám i revizi na " rybářskou svítilnu" ! (dance) (dance)

Už jsem se setkal s lidmi ,  co chtějí revizi na výměnu zásuvky 400V 3f......
Revize byla dražší jak celá oprava......by li spokojeni... ;)

Kamil Novák:
Citace: František Šohajda  14.04.2014, 19:11

Není nutná revize....
Souhlasím.

Citace: František Šohajda  14.04.2014, 19:11

...kalibrace a podobné volovinky... ;D
Proč?  :-\

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana