Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
Josef Brloh:
Jestli ano tak jaký? Postačí b+c?
Přívod je přiveden ze stoupačky do domovního rozvaděče kabelem CYKY 4x6 a bude rozdělen kvůli chrániči na TN-S.
Hlavní jistič bude 20A 3 fázový.
Jiří Schwarz:
Takhle rozhodně NE!
Je třeba vědět něco o rozvodech, o možném vlivu hromosvodu a potřebě svodičů bleskových proudů, je třeba vědět něco o přívodu do objektu.
Pak se dá seriozně hovořit o tom, jestli B+C nebo jen C, jestli 3+1 nebo 4+0 nebo jako B stačí 3+0,...
Nevím jak starý je ten přívod, ale CYKY 4x6mm2 je již více než 15 let špatně :-X
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Schwarz 07.04.2014, 19:49
Nevím jak starý je ten přívod, ale CYKY 4x6mm2 je již více než 15 let špatně :-X
Opravdu?
Jinak souhlasím s tím, že aplikabe ČSN EN 62305-2 není zrovna triviální téma a těžko tazateli někdo poskytne správnou odpověď.
IM:
Citace: Jiří Schwarz 07.04.2014, 19:49
Nevím jak starý je ten přívod, ale CYKY 4x6mm2 je již více než 15 let špatně :-X
(no) Často opakovaný mýtus, viz ČSN 33 2000-5-54 ed.3, NA.19.2.
Radim Strycharski:
Citace: Josef Brloh 07.04.2014, 19:11
bude rozdělen kvůli chrániči na TN-S.
Takže nebýt chrániče, tak by se nerozdělovalo? :o