Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?

<< < (2/3) > >>

Miroš Jan:
Je to síť TN-S.
Přívod je 5 x 25mm2

Miroslav Minařík:
Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
I tak bude funkční.

Ale na to by mohl odpovědět soudruh Blitzmarshal, ne?

Jan Hájek:
Vzhledem k použité značce je to jedno.

Pokud by stejným stylem byl zapojen třeba DEHNguard TT, bylo by to špatně. 

Samozřejmě, pokud by byl bod rozdělení těsně před svodičem přepětí, na funkci by to přesto, že je to špatně, mělo minimální vliv.

Jirka Š. Svejkovský:
Není problém v tom, že z kombinovaného svodiče zůstala jenom třída II?

Miroslav Minařík:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  31.03.2014, 09:27

Není problém v tom, že z kombinovaného svodiče zůstala jenom třída II?

Já mám za to, že svádí rozdíl mezi PE a N vodičem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana