Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?

<< < (3/3)

Jan Franěk:
Správné zapojení na obrázku

a odkaz na stránky výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf

obrázek je ze strany 23

Miroslav Minařík:
Citace: Jan Franěk  31.03.2014, 09:29

Správné zapojení na obrázku

a odkaz na stránky výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf

obrázek je ze strany 23

Ano, tak jsem to myslel.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk  31.03.2014, 09:29

Správné zapojení na obrázku
...

Tak mám dojem, že vidím jistý rozdíl

Na fotce u původního příspěvku je zapojení 3+1, kde ty 3 moduly omezují napětí mezi L a N, je tam poněkud nevyužitý ten modul N-PE, když tam vodič PE není připojen.
Zapojení 3+1 použiji asi tam, kde preferuji ochranu před přepětím mezi vodiči

Ten obrázek na straně 23 je zapojení 4+0
Zapojení 4+0 bych preferoval tam, kde potřebuji ochranu "proti zemi".

Milan Hudec:
To vydrátování je provedeno tak blbě, že pokud místo onoho bloku svodičů nasadím na rozvaděč záslepky, vyjde to nastejno.