Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Miroš Jan:
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?
Miroslav Minařík:
Citace: Miroš Jan 30.03.2014, 21:09
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?
Co to je za divnou otázku? (dabel) (dabel) (dabel)
To chybí jen mezi PE a N. A pokud má přívod TNC ... (whist)
Zdenek Hejčl:
Jestli vidím dobře: tak vodič N je připojen ze šíny PEN dole na svorkovnici svodiče.
Opravdu není jasné jaká je to síť.
Jedna šína na vše moc přehledná není. Funkční to asi bude...
Miroslav Minařík:
Citace: Miroš Jan 30.03.2014, 21:09
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?
Co zapojíš třeba do čtvrté svorky Dehnventilu pro TN-S když máš síť TN-C?
Není tam co připojovat když máš jen PEN.
Pokud je to síť TN-C, pokud ne, tak to mají soudruzi vymyšleno nějak tajemně :-)
Zdenek Hejčl:
Pak nezbývá nic jiného než použít ten správný svodič a zapojení pro danou síť. o:-)