Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
ifitko:
Je treba dodatočne zemniť miešačku pri prácach, mám na mysli kovovú tyč do zeme, ak je zapojená ako 3f+PE (motor do hviezdy) a ide cez prúdový chránič?
Janský Petr:
Nevidím důvod proč. Pokud není přívodní kabel delší jak 50m. Doufám že je na kostru michačky připojen PE.
Milan Hudec:
Na míchačku.Osobn ě pro napájení používám oddělovák, všechny ostatní způsoby považuji s ohledem na chování mnoha zedníků za rizikové, je dobré připomenout, že proudový chránič nereaguje na cizí závadu, z jistého úhlu pohledu by byl výhodnější chránič napěťový.
Jiří Schwarz:
Citace: Janský Petr 21.03.2014, 19:05
.... Doufám že je na kostru michačky připojen PE.
To právě není z dotazu dost jasné.
Citace: Milan Hudec 21.03.2014, 19:46
...z jistého úhlu pohledu by byl výhodnější chránič napěťový.
Pro odborníka je to rozumný nápad, pro "zedníky" trochu nebezpečné v tom, že by se asi zemnění různě švindlovalo a ochrana by byla nefunkční...
Škoda, že asi není jednoduché udělat míchačku ve dvojité izolaci jako sekačku na trávu. Tam je poškození kabelu nožem relativně dost předpokládatel né a pokud by to bylo ve třídě I, bylo by to i dost nebezpečné.
František Bernard:
s míchačkami ve dvojité izolaci se při kontrolách spotřebičů a ostatních přístrojů dost často setkávám. Oddělit el. část aby splňovala podmínky dvojité izolace již není problém.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana