Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
František Šohajda:
Citace
Revize se konala za účasti SOD
Pracujete pro SOD??
Milan Hudec:
Citace: Zdenek Hejčl 18.03.2014, 17:07
Tohle snad ani není nestandartní řešení.
Vodiče jednoho okruhu musí být v jednom obložení / kabel / - nelze použít náhodnou kovovou konstrukci k takovéto eskamotáži.
Proběhne-li výměna trubek za plastové - dost velký problém.
Přeznačování zeleno/žlutého na modrý to je docela nářez.
Jinak majitel, nebo navrhovatel je šílený pospojovač.
Předpokládám, že tam budou další špeky o kterých se pisatel ani nezmińuje. ;)
Snad ani na východě v Rusku to takhle nikdo nedělá...
Výrobce samodomo instalace je kaskadér a nezáleží mu na rodině a obyvatelích domu. (wall) (plc)
Pokud majitel chtěl ušetřit stůj co stůj, tak se mu to povedlo. (bigbb)
Cena za nápravu bude jistě víc než slušná.
Pokud pominu barvu vodiče, tak je to přece celkem slušný pokus o TT, a tu já rád :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda 18.03.2014, 17:43
Pracujete pro SOD??
Ne, byl tam jako odborný garant auditu. Proto jsem se snažil alespoň něco najít.
Jan Bocek:
Pane Šabata a vy máte osvědčení z vyhlášky 50/78 Sb. a k této činnosti, kterou jste odvedl oprávnění ?
Předpokladem k získání řidičáku je osvědčení o zdravotní způsobilosti. A když získám řidičák, tak to neznamená, že jsem ještě dobrý řidič.
A v elektrotechnic e je to podobné. Proto se osvědčení ověřuje každé tři roky VČETNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI a k určité činnosti se bud pověřuje
( zaměstnanec), anebo se dává oprávnění k této činnosti jako OSVČ.
Jak je to s Vámi?
Vaše řešení NENÍ PŘÍPUSTNÉ a nazval bych jej jako BASTL. Místo revizní zprávy bych podal trestní oznámení.
ACEOF ACES:
V určeném prostoru nesmějí být části, jejichž rozdíl potenciálů by mohl být nebezpečný.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana