Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #18 kdy: 20.03.2014, 10:32 » |
|
Může to být cokoliv, kdekoliv. Jednou se mi stalo, že byl poškozený vodič - byl přimáčklý k vnitřnímu rámu rozvodnice. Při otevřené rozvodnici to ovšem nebylo vidět, ani to nebylo měřitelné - po montáži víka rozvodnice došlo k určité deformaci rámu a ten přímáčkl vodič a občas to "prostřelilo". Předpokládám, že rozvodnice bude asi plastová, tam by se to stát nemělo. Zbývají ještě propojovací kabely a vodiče uvnitř rozvodnice, dále také řešení sběrnice N (pokud je použita).
Pomohly by nějaké fotky, zapojení rozvodnice, zapojení tlakového spínače atd.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 20.03.2014, 10:43 » |
|
Jak píše kolega Hasala, příčin může být mnoho, kondenzace vlhkosti ve skříních, poškozená izolace, zatečení do kabelu.... V případě nepravidelných poruch se to hledá špatně.
Jen hloupá otázka- proč tam vlastně je chránič?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Andrej Pifec
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 20.03.2014, 21:07 » |
|
Prudovy chranic je v domovom rozvadzaci preto, lebo tak bol naprojektovany . Momentalne velka vyhoda, nakolko si ho pohodlne nahodia z domu a nemusia chodit do vodarenskej jamy, kedze im ho stale vyhadzuje...
Stale sa tu spomina nejaka vlhkost, co je samozrejme. No ako som uz spomenul, nebal by som sa celu instalaciu ponorit do vody... Podruzny rozvadzac je IP66. Do neho som dal vyvodky a pre istotu zatmelil silikonom. Taktiez som zatmelil uchytne skrutky ktore ho drzia na stene. Dvierka rozvadzaca maju po obvode gumove tesnenie. Ked ten rozvadzac zatvaram, tak je pocut pretlak vzduchu. Potom je uz len tlakovy spinac, ktory bol mimochodom vymeneny za novy. Ma na kryte gumove tesnenie a taktiez kable do neho idu cez vyvodky. Vzdy ked otvorim tlakovy spinac alebo rozvadzac, tak je tam uplne sucho.
Chranic pada hocikedy, cize aj mimo chodu cerpadla...
Spravim vam najblizie fotky celej instalacie. Urcite pochopite preco som si tak isty, ze tam vlhkost nieje. Vsetko je kvalitne prevedene.
Aktualne som to dnes zapojil v nudzovej konfiguracii, aby som vynechal co najviac komponentov.
Je to zapojene nasledovne:
Cerpadlo - tlakovy spinac - predlzovacka 5x2.5 - chranic
Cize vsetko ostatne obchadzam.
Som zvedavy kedy mi majitel zavola ze mu to padlo...
|
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #25 kdy: 21.03.2014, 11:03 » |
|
Prudovy chranic je v domovom rozvadzaci preto, lebo tak bol naprojektovany . Momentalne velka vyhoda, nakolko si ho pohodlne nahodia z domu a nemusia chodit do vodarenskej jamy, kedze im ho stale vyhadzuje...
Mohou se zde vyskytovat přechodové jevy (nejen od čerpadla), které mohou mít vliv na proudový chránič, a ke kterým ve vaší instalaci nemusí docházet. V tom případě může mít vliv i umístění proudového chrániče nebo kabel. Proto jsem psal o tom, že by jste mohl vyzkoušet přemístit proudový chránič na druhý konec kabelu. Za normálních okolností by měl chránič vybavit jen při poruše, takže by se k němu nemělo stále chodit ho zapínat. Ale jestli je požadavek mít proudový chránič v domovním rozvaděči, tak můžete vyzkoušet proudový chránič typ G, ten by měl být odolnější a nemělo by docházet k jeho nežádoucímu vybavování.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #29 kdy: 22.03.2014, 15:04 » |
|
Když se stále nedaří najít závadu, potom nelze vyloučit ani vliv různých přechodových jevů nebo vzájemné se ovlivňování přístrojů (jističe, proudové chrániče, relé, stykače nebo obvody s připojenými spotřebiči s jednocestným usměrňovačem, ...) osazených vedle sebe v rozvaděči. V tom případě by mohlo pomoci umístit proudový chránič na jiné místo nebo jeho jiná orientace, jiná poloha, změna zapojení, změna pozice a pro jistotu použít proudový chránič, který ještě nebyl osazen v tomto rozvaděči nebo proudový chránič od jiného výrobce. Zapojení proudového chrániče na různých místech obvodu může také pomoci v lokalizaci případné závady nebo jiného problému.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #35 kdy: 23.03.2014, 10:07 » |
|
nedokážu si představit otřes, který by byl schopen chrånič vybavit, Takto pravidelně jednou za 1/2 roku vypadnou v rozvaděči výtahů pojistkové držáky!! Vedle nich jsou dva stykače 25A .....už jsem viděl, že výtaháři tyto držáky omotali zdrhovací páskou a stáhly natvrdo a zatím to drží .... Když jsem to zkoušel vytáhnout ručně, musel jsem použít hodně velkou ruční sílu ! Nikdy bych tomu nevěřil!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|