Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
martinO:
Nemohu stále správně nakonfigurovat modul GSM v Mosaicu postupuju dle návodu ke knihovně ale stále bez úspěchu.
V modulu je SIM i anténa, je připojen k CP1000 na kanál CH1 (propojeno RxD-RxD a TxD-TxD).
Připojuji i screen pbrazovek, v funkčním bloku stále není výstupr Ready.
Milan Bydžovský:
Propojení by mělo být realizováno propojením RxD-RxD, TxD-TxD a GND na GND.
Parametry kanálu jsou pro blok SMS_HANDLER správně.
Pokud setrvává blok SMS_HANDLER ve stavu 0 (ggso_Init) pravděpodobně modem vůbec neodpovídá.
To můžete zkontrolovat v zóně UNI_CH1_IN, kde by měla být proměnná UNI_CH1_IN.NUM R nenulová a UNI_CH1_IN.STA T.ARC by měla alternovat mezi 0 a 1.
Pozor! výrobce začal do nových GSM2-01 osazovat modem, který není kompatibilní s původním od fy Siemens. Pokud se jedná o nový produkt GSM2-01, nebude pracovat s knihovnou GsmLib správně.
Jinak doporučuji použít blok SMS_HANDLER_2, který dokáže pracovat i se zprávami v jiném než základním kódování. (Pozor SMS_HANDLER_2 potřebuje vysílací zónu 380 bytů)
martinO:
(poklona) , stav UNI_CH1_IN.NUM R ověřím.
A pokud se jedná o nový typ modelu GSM2-01 a knihovna GsmLib se nedá použít jaké mám možnosti pro zprovoznění?
Citace: Milan Bydžovský 13.03.2014, 09:44
Propojení by mělo být realizováno propojením RxD-RxD, TxD-TxD a GND na GND.
Parametry kanálu jsou pro blok SMS_HANDLER správně.
Pokud setrvává blok SMS_HANDLER ve stavu 0 (ggso_Init) pravděpodobně modem vůbec neodpovídá.
To můžete zkontrolovat v zóně UNI_CH1_IN, kde by měla být proměnná UNI_CH1_IN.NUM R nenulová a UNI_CH1_IN.STA T.ARC by měla alternovat mezi 0 a 1.
Pozor! výrobce začal do nových GSM2-01 osazovat modem, který není kompatibilní s původním od fy Siemens. Pokud se jedná o nový produkt GSM2-01, nebude pracovat s knihovnou GsmLib správně.
Jinak doporučuji použít blok SMS_HANDLER_2, který dokáže pracovat i se zprávami v jiném než základním kódování. (Pozor SMS_HANDLER_2 potřebuje vysílací zónu 380 bytů)
Milan Bydžovský:
Bohužel nevím jaký modem u nové GSM2-01 takže možnosti integrace jsou značně omezené. Poslední verze knihovny GsmLib, se kterou se podařilo tento modem uchodit je verze 1.5, která používá omezený set AT příkazů. Tato verze má ovšem jiné nectnosti, které bez použití rozšířené sady AT příkazů nelze vyřešit.
martinO:
Tak jsem modul rozebral a na desce je nápis SIEMENS tak by to mělo být v pořádku a kompatibilní?
Propojení je také snad dobře:
modem 27V - TxD CP1000 svorka C4
modem GND - GND CP1000 svorka C7
modem RxD - RxD CP1000 svorka A7
modem TxD - TxD CP1000 svorka A8
modem GND - GND CP1000 svorka A6
verze GsmLib v3.2
data ch1_in - vše je 0
data ch1_out - NUMT=6,CONT= 0,0,0,0,0,1,0,1 (poslední 1 se mění mezi 1 a 0 každých cca 5s), DATA = 65,84,69,48,13,10,0....0
Citace: Milan Bydžovský 13.03.2014, 15:22
Bohužel nevím jaký modem u nové GSM2-01 takže možnosti integrace jsou značně omezené. Poslední verze knihovny GsmLib, se kterou se podařilo tento modem uchodit je verze 1.5, která používá omezený set AT příkazů. Tato verze má ovšem jiné nectnosti, které bez použití rozšířené sady AT příkazů nelze vyřešit.