Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
(1/1)
Milan Hudec:
Zvlášť umístěná třída I a II.
4+0 a 4+0
4+0 a 3+1
3+1 a 4+0
3+1 a 3+1
Jiří Schwarz:
Nechceš upřesnit kde to má být?
Když vidím 4+0 v rámci "nepříliš velkého rozvaděče", kde je bod rozdělení, přemýšlím jaký důvod měl ten, kdo to vymyslel...
Takže by stálo za úvahu jestli v takovém případě jako SPD1 3+0 a jako SPD2 3+0 nebo 3+1 nebo 4+0
Milan Hudec:
Již první rozvaděč bude napájen v systému TN S
Lukáš Rotrekl:
Osobně bych asi pocitově dával SPD 1 4+0 a SPD2 3+1, ale že bych to uměl nějak logicky zdůvodnit si netroufám tvrdit....
Jiří Schwarz:
Záleží na mnoha okolnostech jaká je pravděpodobnos t podélného a příčného přepětí.
Kombinace SPD 1 4+0 a SPD2 3+1 může být velmi dobrá, ale v jiném prostředí docela špatně.
Moc hezky nám to vysvětloval na jedné prezentačně-školící akci pan T. z firmy S... (ten název firmy z UNL je na tomto webu asi sprosté slovo, když ho robot likviduje)
Navigace
[0] Index zpráv