Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
(1/1)
martinO:
Existuje funkce, blok pro zjištění změny hodiny (případně minuty atd.) pro skutečný čas PLC?
Našel jsem S registry zde ovšem změny platí pro vnitřní čas PLC a to od startu PLC, což nepožaduji, potřebuji, abych každý den na začátku každé hodiny provedl nějakou změnu. Aktuální čas mám z časového serveru případně z PC.
Původní otázka: CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
Miroslav Minařík:
Technický přesun.
Pro urychlení schvalovacího procesu dodržujte pravidla diskusí.
Původní otázka: "CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?"
otázkou opravdu není.
Milan Bydžovský:
Citace: martinO 04.03.2014, 13:11
Existuje funkce, blok pro zjištění změny hodiny (případně minuty atd.) pro skutečný čas PLC?
Našel jsem S registry zde ovšem změny platí pro vnitřní čas PLC a to od startu PLC, což nepožaduji, potřebuji, abych každý den na začátku každé hodiny provedl nějakou změnu. Aktuální čas mám z časového serveru případně z PC.
V S registrech naleznete přesně to, co hledáte. Registr %S21 obsahuje hrany od změn časových jednotek reálného času.
Pokud si přidáte do projektu knihovnu SysLib můžete k S registrům přistupovat symbolicky přes strukturu System_S.
System_S.F_EDG E_1HOUR je nastavena na true přesně jeden cyklus PLC, kdy dojde ke změně hodiny, podobně System_S.F_EDG E_1MIN při změně minuty atd.
Více viz Příručka programátora PLC Tecomat, kap. 5.3 Systémové registry v nápovědě prostředí.
Navigace
[0] Index zpráv