« kdy: 02.03.2014, 14:55 »



Potřeboval bych připojit 10A obvod a 20A obvod na jeden spínač
(ten který je v tom 20A obvodu).
Když to propojim napřímo, tak to pravděpodobně 10A pojistka nezvládne a když ji vyndám tak se to zkratuje, oba obvody mají své vlastní napájení.

Dalo by se to mezi nima vyřešit nějakym reostatem? popřípadě čím?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2014, 15:13 »


Dalo by se to vyřešit telefonátem odborníkovi.
Toho rád zaplatíte protože víte, že nemáte na elektrickém zařízení pracovat.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.03.2014, 18:51 »

To by bylo na malou anketu:
Kdo ten dotaz pochopil?

Já se přiznám, že NE.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.03.2014, 19:04 »

Tak já si tipuju, že tazatel má na mysli jedním spínačem zapínat dva rozdílné okruhy... Např. světlo v bazénu + čerpadlo protiproudu. (mě tak z hlavy napadlo) I když je to kravina Úsměv
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #4 kdy: 02.03.2014, 19:32 »

To by bylo na malou anketu:
Kdo ten dotaz pochopil?

Já se přiznám, že NE.

Také postrádám smysl....
Zaznamenáno

Mirek
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.03.2014, 19:45 »

Když zapojím fantazii, pak v tom vidím následující: Dva okruhy, jeden 20A, druhý 10A jištění. V prvním je vypínač. Tazatel chce vypínačem prvního okruhu ovládat i druhý.
Vojta Krtek si raděj zavolá elektrikáře, který mu na místě doplní potřebné komponenty a upraví zapojení k jeho spokojenosti.
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2014, 20:36 »

Jak to tak pročítám, tak to skoro vypadá jako to, co my provedli "iráčani" v rozvodně. Na pomocný kontakt stykače na kterém byl vydrátovaný záskok (230V AC) jsem našel připojený vodiče MaR 24V DC z řídícího systému se signalizací stavu záskoku. Prostě borci nenašli volný kontakt tak to hodili paralelně do jednoho, asi se domnívali, že si to ta elektrika přebere a obvod 230V si veme svích 230V a 24V zase svích 24V. Akorát kolegové s MaR se tu a tam divili proč mají na svých 24V někdy 230V AC a tluče je to  Smích.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.03.2014, 21:58 »

Když to propojim napřímo, tak to pravděpodobně 10A pojistka nezvládne a když ji vyndám tak se to zkratuje,
Pokud vyndáte pojistku a zkratuje se to, tak to rozhodně chce návštěvu odborníka. Navíc neuvádíte, jestli experimentujet e se záložním agregátem, průtokovým vytápěním bazénu, fotovoltaikou… atd. Tady není na co odpovídat.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.03.2014, 07:46 »

Asi jsem natvrdlý, ale dotaz dost dobře nechápu. Mohl by se p. Krtek vyjádřit nějak věcněji?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.03.2014, 08:52 »


  I pohádkový krteček, když chtěl kalhoty, šel za odborníkem, udělejte to také tak. Z vašeho dotazu se nedá dost dobře vyčíst, co vlastně poptřebujete. A hlavně je z něho vidět, že jste laik. Pomineme-li skutečnost, že na vyhrazených technických zařízeních smí pracovat pouze patřičně vyškolení pracovníci, což vy asi nebudete, tak mějte na paměti, že elektrika zabíjí a zapaluje, pokud není vše tak, jak má být.


P.S. My jsme tady taková banda srandistů, k přirovnání k pohádkovému krtkovi mě přivedl kol. Horský svou poznámkou v předcházejícím příspěvku, tak to neberte ve zlém, určitě si z vás a Vašeho jména legraci neděláme, jen nechceme aby se stalo cokoliv zlého vám ani komukoliv z Vaší rodiny.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.03.2014, 09:12 »

Mna len udivuje fakt, ze niekedy sem moderator nepusti prispevok pre chybajuce ciarky a bodky.. ale prispevok bez zjavneho zmyslu ano...



MODERÁTOR: kolego, je to tím, že zde není jeden moderátor a každý moderátor má jiný pohled na danou věc, čímž vznikají jisté nechtěné situace. Pokud máte něco na srdci a máte nějaké připomínky k modrátorům k uvedenému tématu, použijte tlačítko nahlásit moderátorovi.
S moderátorem se veřejně nediskutuje.

Děkuji za pochopení.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.