Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
(1/1)
martinO:
Po zapnutí napájení přejde PLC CP1000 do stavu HALT a svítí porucha A3-00-3805.
Nevíte prosím co s tím.
Do PLC se přes Mosaic nejde připojit přes manažer projektu a připojení PLC najdu, ale jakmile chci zapnout komunikaci tak přijde hláška, chyba zařízení 192.168.1.1 odmítlo připojení na portu 61682 nutné opětovné navázání komunikace.
Stýskalík Jiří:
Chyba znamena:
A3 - problem s externim masterem sbernice CIB pokud je pripojen
00 - adresa modulu
3805 - chybne cislo komunikacniho kanalu
PLC se pokousi inicializovat komunikacmi kanal, ktery neni dostupny. Zkuste zkontrolovat spravnost konfigurace komunikacnich kanalu (nastaveni adresy externiho mastera).
martinO:
CIB externí master vůbec nemám, je možné že v PLC je nahrán program, který externí master používá, ale já se pokouším nahrát program, který toto nemá, zkoušel jsem nahrát i nově založený projekt a bez odezvy, PLC stále hlásí chybu.
Milan Bydžovský:
Chyba "zařízení 192.168.1.1 odmítlo připojení na portu 61682 nutné opětovné navázání komunikace" ve většině případů vznikne pokud je na síti jiné zařízení se stejnou IP adresou.
martinO:
Vyřešeno, nakonec pomohlo přehrání nového FW.
Navigace
[0] Index zpráv