Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?

<< < (3/7) > >>

Juraj Hámorský:
Citace: Miroslav Trapp  26.02.2014, 12:13

... Tyto spotřebiče musí být připojeny pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.


Takže, keď bude boiler s vidlicou, mám ju odstrihnuť a pripojiť napriamo. A nestratim záruku tymto krokom?

Vít Rotrekl:
Citace: Juraj Hámorský  26.02.2014, 13:41

Takže, keď bude boiler s vidlicou, mám ju odstrihnuť a pripojiť napriamo. A nestratim záruku tymto krokom?


Asi se před ustřihnutím dotázat výrobce :) A mít vyjádření písemně.

Jan Palička:
Citace: Miroslav Trapp  26.02.2014, 12:13

332130 ed.2
7.7.9 Spotřebiče sloužící jako základní zdroj vytápění nebo ohřev TUV se doporučuje připojit na samostatné obvody.
Průřez vodičů pro jednotlivé spotřebiče a jejich jištění se volí aspoň podle tabulky 6. Je-li na jeden obvod připojeno více spotřebičů, musí se volit průřez vodičů podle
celkového připojeného příkonu.
Tyto spotřebiče musí být připojeny pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.

Z uživatelského návodu plynového kotle Viadrus Claudius: Kotel je opatřen pohyblivým síťovým přívodem a vidlicí. Kotel musí být dle ČSN EN 60 335–1 ed. 2 čl. 7.12.4 umístěn tak, aby byla vidlice přístupná. Vedle kotle do vzdálenosti 1,5 m musí být umístěna zásuvka 230 V/50 Hz. Zásuvka musí odpovídat platným předpisům a musí být zrevidována.

Z tohohle fakt hrozí jednomu schizofrenie.. .... ;)

Jiří Schwarz:
Vzhledem k diskutabilní závaznosti norem bych větší váhu dal tomu, co tvrdí výrobce.
Ovšem u plynového kotle je ještě jedna důležitá maličkost - přívod elektřiny se nevyužívá na přeměnu elektrické energie na tepelnou, ale především na napájení řídící části zařízení.

Juraj Hámorský:
Odbočka k tým plynovým. Dávate pre plynove kotly samostatný okruh, alebo ho pripojite k nejakému inému zasuvkovému obvodu?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana