Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?

(1/7) > >>

tekseb:
Chtěl bych se zeptat, zda platí nějaká omezení pro umístění zásuvek pro bojler a pračku, podobně jako pro instalace v koupelnách a umývacích prostorech. Jedná se o zásuvky v koupelně na chalupě, obě mimo zónu 2, ale jedna je umístěná pod bojlerem a druhá u kohoutu za pračkou.

Jiří Schwarz:
Citace: tekseb  25.02.2014, 01:01

Chtěl bych se zeptat, zda platí nějaká omezení pro umístění zásuvek pro bojler a pračku, podobně jako pro instalace v koupelnách a umývacích prostorech. Jedná se o zásuvky v koupelně na chalupě, obě mimo zónu 2, ale jedna je umístěná pod bojlerem a druhá u kohoutu za pračkou.

Když koupelna, tak koupelna. Tam jsou pravidla daná normou, pokud píšete něco o zóně 2, předpokládám, že jste normu prostudoval.
Je víc než rozumné dávat zásuvky alespoň 15 - 20 cm od vývodů vody a odpadu a především o něco výš, aby se při nějakém problému zbytečně voda do zásuvky nedostala.
U toho bojleru pozor na jednu věc - v normě je jako národní dodatek možnost nemít bojler přes proudový chránič. Ale pokud uděláte pro bojler zásuvku, už je to zásuvka, kam se dá zapojit i něco jiného a pak by se ta vyjímka použít neměla.

Vít Rotrekl:
A kam by jste je chtěl umístit? Pokud jsou mimo zónu, tak kde hledáte problém?
Pokud to jde, tak umístit tak, aby nezavazela připojená šňůra a zásuvka žádným trubkám (aby jste ji neumístil za trubky/hadice co povedou do bojleru/pračky.
Např. já osobně umisťuji zásuvku pro pračku do stejné výšky jako kohoutek cca 15-20cm od něj. Nedoporučoval bych umístění pod kohoutek, případně pod odpad.
U bojleru platí podobné. Tam kde jsou vývody vody ze zdi, tak třeba těch 15-20cm vedle a nad ně. Raději mám bojler připojený napevno z vypínače, než přes zásuvku.

Juraj Hámorský:
A ak butede mat boiler niekoľko metrov nad zemou, tak umiestnite zásuvku pod boiler. Elektrikár vám poďakuje :)
Stretol som sa už totiž aj s tým, že zrejme bol boiler najprv napojeny do zásuvky a až potom nainštalovany na stenu, lebo inac by ho asi nik nezapojil.

Jaroslav Hasala:
Osobně peferuji připojení boileru přes zásuvku 230V.
Některé typy boilerů mají připojení do zásuvky 230V přímo od výrobce.
V případě nějakého problému je to i pro laika celkem jasné a pochopitelné - boiler se dá jednoduše odpojit, připojit do jiné zásuvky atd.