Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
michalbouda:
Když vypnu jistič (16A) který by měl být podle elektrikáře který mi instalaci vytvářel, zpřažen s proudovým chráničem, ale proudový chránič nevypnu je v zásuvkách stále napětí.
Je to dobře nebo špatně?
David Frýba:
S největší pravděpodobnos tí je zásuvkový obvod, na kterém měříte napětí jištěn jiným jističem než Vy vypínáte.
Přes chránič je zapojeno vícero okruhů, které chrání.Vaším testem jste si ověřil, že zásuvka, kterou testujete je zapojena přes chránič, který vypínáte.
Jistič budete muset vypnout jiný a měl by vám být nápomocen popis na rozvaděči.
Václav Třetí:
Jiná možnost je, že je použit kombinovaný přístroj tz. jističochráíni č a jistič již není třeba.
Jozef BABJAK:
Akým spôsobom zisťujete prítomnosť napätia v zásuvke?
Jirka Š. Svejkovský:
Zkoušečkou.