Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?

<< < (4/9) > >>

Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  19.02.2014, 20:06

Na druhou stranu, tazatel uvádí, že se jedná o byt v paneláku, kde na instalaci v jednom bytě mají vliv instalace ostatních (alespoň v rámci stupačky zcela jistě),  takže bych oněch 5V bral klidně coby "relevantní" údaj, spíše by bylo podezřelé, pokud by tam bylo napětí blížící se nule ;)


Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.

Miroš Jan:
Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D

Milan Hudec:
Citace: Jan Alin  19.02.2014, 20:16

Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.


Myšleny stupačky "vodovodní" - proud z bytu souseda s přerušeným (špatně dotaženým PEN) na přívodu do bytu pak cestuje i po vodičích PE ostatních bytů.

Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan  19.02.2014, 20:16

Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D

Ale to já také ne, ale ze zkušeností z paneláků vím, že se tam na nějaký ten Volt prostě hrát nemůže, viz můj předchozí příspěvek.

Jan Alin:
Kudy? Zkuste nakreslit. U nás vy bytě si to nedovedu nějak představit. Stoupačky (elektrické nikoli vodovodní, tak se jim u nás prostě říká) jsou v TN-C a PE v mém bytě nemá jiné propojení s PE v bytě souseda než přes potenciál společné PEN ve stoupačce. Voda plastová, pospojení není.