Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec 19.02.2014, 20:06
Na druhou stranu, tazatel uvádí, že se jedná o byt v paneláku, kde na instalaci v jednom bytě mají vliv instalace ostatních (alespoň v rámci stupačky zcela jistě), takže bych oněch 5V bral klidně coby "relevantní" údaj, spíše by bylo podezřelé, pokud by tam bylo napětí blížící se nule ;)
Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.
Miroš Jan:
Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D
Milan Hudec:
Citace: Jan Alin 19.02.2014, 20:16
Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.
Myšleny stupačky "vodovodní" - proud z bytu souseda s přerušeným (špatně dotaženým PEN) na přívodu do bytu pak cestuje i po vodičích PE ostatních bytů.
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 19.02.2014, 20:16
Milane, díval si se na parametry toho multimetru?
Já prostě takto levným multimetrům, nevěřím. :D
Ale to já také ne, ale ze zkušeností z paneláků vím, že se tam na nějaký ten Volt prostě hrát nemůže, viz můj předchozí příspěvek.
Jan Alin:
Kudy? Zkuste nakreslit. U nás vy bytě si to nedovedu nějak představit. Stoupačky (elektrické nikoli vodovodní, tak se jim u nás prostě říká) jsou v TN-C a PE v mém bytě nemá jiné propojení s PE v bytě souseda než přes potenciál společné PEN ve stoupačce. Voda plastová, pospojení není.