Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?

<< < (7/7)

Juraj Rojko:
Problém není v samotné 4p zásuvce, ale v tom, jaké stroje do ní zapojujete. Pro některé je to stejně bezpečné jako připojení do 5p zásuvky. A pro jiné je to hodně nebezpečné.

Zdeněk Friedrich:
Citace: Jan BK  22.06.2016, 09:56

Já stavěl novou garáž vedle dílny. Všechny stroje jsem měl vždy na kulaté zástrčky 32A 4 kolíkové. Takže do nové garáže a části dílny jsem natahal nové dráty 5x2,5 a všude zapojil jen 3 fáze a zem a Nulák zůstal nezapojen (zaizolován pro případnou budoucí výměnu  za 5-ti kolík). Normálně revizák udělal výchozí revizi pro kolaudaci.
Nebo je snad někde napsáno, že se musí nově instalovat zásuvky pouze 5-ti kolíkové

Pokud je přívod k zásuvce správně dimenzován a uložen vzhledem k jištění,  druhu kabelu a vnějším vlivům a pokud se dále  za čtyřdutinkovou zásuvkou s nepřipojeným N vodičem nepoužívá PE jako PEN (tzn. že za bodem rozdělení TN-C na TN-C-S se opět nepřejde zpět na TN-C - ZAKÁZÁNO ),  neměl by TEORETICKY být problém. Z teorie ovšem nelze vycházet, protože jenom odborník je schopen posoudit zda za zásuvkou používá pouze PE nebo PEN, tzn, že využívá pro stroj i N.
Citace: Jan BK  22.06.2016, 09:56

K tomu mám udělán malý přenosný rozvaděč, kde mám přívod zásuvku 4-kolíkovou a dál tam mám čtyřkolíkovou kulatou 16, oválnou bakelitovou a plochou 4-kolíkovou. Okolo mám plno sousedů, ale ještě u nikoho jsem neviděl stroj který by měl 5-tikolíkovou zástrčku. Těchto strojů je asi opravdu mezi obyvateli v domácnostech historicky velmi málo.

Z toho co jste uvedl jasně vyplývá,že odborníkem nejste a že vůbec netušíte o čem je řeč a zaděláváte si na problém. V případě, že svoje udělátko nazývané rozvaděč včetně rad o správnosti zapojení čtyřpólové zásuvky na TN-C-S poskytujete sousedům, může dojít i na pokus o trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti (blbosti).
Ze všech výše uvedených důvodů bych při revizi 4P zásuvku v TN-C-S soustavě v žádném případě netoleroval. Jedná se o závažnou závadu v instalaci, bez jejího odstranění nelze instalaci bezpečně provozovat!

Zdeněk Friedrich:
No vlastně pokud je na počátku TN-C-S dobře fungující chránič, tak si s opětovným zapojením do TN-C lehce poradí. Kategorické NE pro instalování 4P zasuvky pouze pro instalace provedené před účinností ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bez chrániče na zásuvce ;).