Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
Vojtěch Plucar:
Známý má z jedné krabice taženy dvě zásuvky na 400V, přidělal si vedle do místnosti z té samé krabice ještě jednu s tím že stejně bude užívat jen tu či tu, jen aby nemusel tahat prodlužovák venkem.
A na těch co tam byli již dřív mu prý cirkulárka jede jak blázen a na té nové co tam dal mu neni schopna přeříznout klacík.
Dneska mi volal a prosil o radu.
Čím to může být?
Michal Slabý:
Může se jednat o zapojení jen dvou fází. Je potřeba to zkontrolovat a hlavně proměřit kabel včetně zásuvky a té rozbočné krabice.
Jiří Buben:
Hodně mi to připomíná, jako když si jde člověk koupit pánskou ochranu a tvrdí, že to je pro známého.
A proč tam nezajedete, když vás oslovil jako odborníka a nepodíváte se na to namístě? To by totiž bylo to nejlepší co lze udělat a elektrikář by to také tak udělal.
Tady to nevyřešíte, alespoň ne s tak málem informací. Jaký kabel tam použil, jaké délky, atd.. Lidi jsou schopni použít třeba kabel o průřezu 1 mm2 a to dost dlouhý a pak se diví. Také to může být vadný spoj jak psal kolega.
Nejlepší bude pozvat na místo elektrikáře, který provede na místě prohlídku a měření. To je nejistější cesta a také nejrychlejší.
Jiří Schwarz:
Kdyby tak "někdo" dokázal ověřit přítomnost všech 3 fází, správnost zapojení, impedanci smyčky u všech fází...
Myslím, že by to dost jasně naznačilo, co je špatně.
Ludvík Kubík:
Doplňující otázka (myslím, že není až tak od věci), točí se kotouč správným směrem?