Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?

(1/2) > >>

Petr Vavříček:
Potřebuji vyvést paralelní ovládání vrat z ovládací skříňky, která je umístěna u vrat, na kabinu vzdálenou cca 350m. Vrata má ovládat obsluha kabiny s tím, že je bude otevírat a zavírat podle potřeby. Monitoring vrat z kabiny je vyřešen pomocí kamerového systému.  Ovládací obvody vrat jsou na 230V. Můj dotaz tedy je. Projeví se délka vedení (resp. úbytek napětí na něm) nějak výrazně na relátkách, která budou tlačítky z kabiny ovládána?

Lukáš Rotrekl:
To je poměrně jednoduchý výpočet, když budete znát. Spíš bych měl strach, že si to při té délce naindukovaným napětím bude žít svým vlastním životem.

Hynek Havliš:
Tak tak, úbytek napětí nemusí být hlavní problém. Nedávno jsem řešil něco podobného - zkuste se inspirovat zde:

Téma: Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelné m stavu?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26421.0.html

Téma: Jaká může být maximální délka kabelu digitálního vstupu PLC?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27696.0.html

článek
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzení

Michal Lužný:
Kdysi jsme tento problém řešili u ovládání z vrátnice a pomohlo řešení, které je obsaženo v článku kol. Doležala (poslední odkaz kol. Havliše),  tedy ovládačka v DC.

Tomáš Žabka:
Při dané problematice je problém s kapacitou kabelu, která způsobí to, že log 1 sice bude mít 230V, ale log 0 může mít klidně 100V, pokud trváte na použití AC napětí použijte napěťové relé, u kterého budete moci volně nastavit hodnotu log 0 klidně i do 150V, další věc je to, že k cívce relé připojte paralelně žárovku, aby byl kabel zatížen a kapacitní jev se potlačil. Pak by asi neměl být problém.