Jak vysoko umístit na půdě podružný rozvaděč?
Pavel Horský:
Citace: Lukáš Rotrekl 09.02.2014, 17:54
Jojo, nějaký internetový vyhledávač a klíčová slova "projektant" "elektro".
Ano, to je jediná správná rada.
Z vašich neznalostí se může v podkroví narodit obrovský průšvih, který hasiči většinou nezvládnou vyřešit v době limitu, který by byl schopný zachránit celou nemovitost.
Výška rozvaděče: obyčejně střed 150cm od podlahy, ale je to vždy podle místních podmínek a možností.
Spíše byste se měl zajímat o to, jaký rozvaděč je vhodný instalovat atd. Je toho hodně. Není to jako si namazat chleba.
Pokud chcete projekt, nabízím samozřejmě své placené služby.
Lukáš Rotrekl:
Pak si myslím, že nebude problém se i domluvit, že si necháte zpracovat projekt, práce si pod nějakým dohledem provedete sám (nebo jejich část) a pak necháte udělat revizi. Ale pokud máte tyhle "neznalosti", které zmiňují kolegové přede mnou, není dobré se do toho pouštět úplně sám. To by jste pak mohl narazit u té revize v lepším případě a v horším případě těsně před příjezdem hasičů...
Miroslav Minařík:
Citace: Martin Siska 09.02.2014, 17:52
ano, původní dotaz mi byl bohužel dosti ořezán. nešlo mi tak ani o výšku ale o to zda RP může být na půdě. kabel byl jen nástřel. můžete doporučit něco jiného?
Kdybyste četl pravidla, nic by ořezáno nemuselo být.
Otázka tématu je na výšku ne na umístění.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana