Co způsobuje kolísání PWM regulace v obvodu s C-IR-0203M?

(1/1)

Ivan1:
Snazime sa rozbehnut regulaciu vykonu cerpadla WILO YONOS PARA pomocou modulu C-IR-0203M s PWM. Avsak narazame na problem cerpadlu dokazeme ovladat otazky avsak niesu stabilne otacky stale kolisu pri rovnakej frenveci.

V com by mohol byt problem:

Specifikacia modulu C-IR-0203M je:
Signal aplitude: 10-24V
Frekvencia: 100-2000 Hz
Vystupny prud: Max. 3mA

Specifikacia cerpadla WILO YONOS PARA:
Signal aplitude: 5-15V (minimal 5mA)
Frekvencia: 100 - 5000 Hz (1000 Hz nominal)

Moze byt problem v tom ze cerpadlo vyzaduje minimalne 5mA a modul ma maximum 3mA ?

Jindra_K:
na modulu C-IR-0203M máte nastavené jaké parametry (amplituda, frekvence) ?

Jindra_K:
zatím jsem nezaznamenal žádné další info k dotazu,
zatím jen doplním, že výstupní proud PWM výstupu je až 20 mA, což je pro čerpadlo bez problémů použitelné.
Údaj 3 mA je chybně uveden v katalogovém listu - předám kolegům info k nápravě.