Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS?
Petr Slavík:
Musím vyřešit vypínání šesti reproduktorů směrového zvuku na signál z EPS.
Jedná se o šest podhledových reproduktorů napojených na 100V zesilovač.
Dříve jsem vypínání řešil přes relé přidané do rozvaděče, kterým jsem natvrdo vypínal napájení.
Teď to ale nejde, signál na vypnutí přichází i několikrát do hodiny.
Mám představu, že bych zesilovač nechal běžet a přerušoval signál k reproduktorům, ale nevím jak to řešit.
Lukáš Rotrekl:
Co tam je za audio rozvod? Pokud je to 100V tak by to asi šlo klasickým relé.
Edit: Jo je to 100V, asi bych měl jít spát....
Jiří Schwarz:
Citace: Lukáš Rotrekl 06.02.2014, 22:17
Co tam je za audio rozvod? Pokud je to 100V tak by to asi šlo klasickým relé.
....
To je samozřejmě použitelné řešení, jen by bylo vhodné přemýšlet o tom jaký je to zesilovač, jaký je tam signál (vybuzení), u některých zesilovačů bych pro jistotu nechal připojený alespoň nějaký zatěžovací odpor, aby zesilovač při vybuzení nepracoval úplně bez zátěže (zvýšení výstupního napětí naprázdno, zakmitávání,... může koncový stupeň ohrozit)
Lukáš Rotrekl:
To by byl dotaz na výrobce (dodavatele), pak možná by stačilo dát ten zatěžovací odpor na druhou stranu přepínacích kontaktů.
Josef Martinec:
A nemá ten zesilovač na sobě svorku pro aktivaci přednostního hlášení z jiného vstupu? Některé zesilovače od PASO to mají.
Navigace