Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Václav Třetí:
Citace: Roman Kostelecký 28.01.2014, 15:30
Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená. Ale i tak, jak te toto možné, že se přepálila?
Není ta pojistka náhodou vyplněná zhášecím pískem? Pojistky tohoto typu se používají právě v infra čidlech a stmívačích osvětlení protože jsou výrazně lépe schopné ochránit polovodičové spínače - triaky.
Pojistka se mohla přepálit při přerušení vlákna žárovky nebo při závadě v elektronice úsporky. Zkuste nejprve vyměnit žárovku a popř. i pojistku, pak se dá přemýšlet dál.
Jan Franěk:
Citace: Roman Kostelecký 28.01.2014, 15:30
Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená.
Vždy jsem pojistky měřil. Netušil jsem hlupák, že se stačí jen podívat. ;D ;D ;D
Citace: Štefan Beláň 28.01.2014, 18:36
PS: Pokud je schéma zakreslené podle skutečnosti, tak si raději pozvěte elektrikáře.
Toto bude, ve vašem případě, asi ta nejlepší rada.
Citace: Lukáš Rotrekl 28.01.2014, 17:22
Toto (a jemu podobné) už jsem zákazníků přestal nabízet. Je to v konečném důsledku příliš drahé, ale ne pro zákazníka, ale pro mě.
(drinks) (beach) (jednicka)
Jiří Schwarz:
Citace: Roman Kostelecký 28.01.2014, 14:49
... vypadl jistič z neznámého důvodu...
Jistič jistě měl důvod proč to udělal...
Já znám jen žárovku se 2 přívody, se 3 snad jen do auta, se 4 jsem ještě neviděl...
Na dotaz s nepřesným zadáním se těžko odpovídá
Michal Čeleda:
OT - jsou i žárovky se 4 vývody, také do auta, W21/5W, mají dvě vlákna se samostatnými vývody.
Jozef BABJAK:
Citace: Štefan Beláň 28.01.2014, 18:36
V tom vašem schéma zapojení mne zaráží znázornění dvou pojistek, které jistí jeden spotřebič.
To isté zaujalo aj mňa; ak sú náhodou napájané z dvoch rôznych fáz, možné dôsledky by mohli zodpovedať pozorovaniu opytujúceho sa.