Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?
Jiří Culek:
Řeším umístění elektroměrovýc h rozvaděčů v podlouhlé rozvodně instalace je prováděna v Praze a distributor bude PRE.
Dle projektu mám v rozvodně celkem 6 rozvaděčů každý pro 12 elektroměrů šířka rozvaděče 8Ocm.
Prostory rozvodny umožňují pouze umístění rozvaděčů na proti sobě.
Po osazení mi bude vycházet průchod 1,1m. Je tento prostor dostačující?
V podnikové normě PRE MM501 se o případu takto umístěných rozvaděčů nic nedočtete. ČSN to mám dojem řešila min. rozměrem 1,2m ale pokud se nemýlím tak tato norma byla bez náhrady zrušena.
Nemáte někdo zkušenosti s podobným případem?
Radim Strycharski:
Dnes to řeší ČSN 33 2000-7-729. 1,1 m by mělo stačit.
Ivan Polínek:
Pan Strycharski byl rychlejší, výše uvedená norma povoluje dokonce 700mm - viz obr. 729.3
Jiří Culek:
700mm není při šířce rozvaděče 800mm přeci dostačující dveře rozvaděče by nešli plně otevřít.
David Hruda:
Když nebudete mít úplně otevřené dveře, tak tam nebude volný prostor.