Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu
(abych nemusel investovat).
Daniel Hudzík:
Citace: marsystem lk 17.01.2014, 23:17
Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu
(abych nemusel investovat).
1.Co vravi projekt?
2.Ako mate vyriesene pripojenie a istenie paralelnych kablov?
Václav Třetí:
Citace: marsystem lk 17.01.2014, 23:17
Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?
Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.
Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
Daniel Hudzík:
Paralelne kable sa pouzivaju, avsak z uplne inych dovodov ako je uspora penazi. A vlastne kolko je ta uspora?
Daniel Hudzík:
Citace: Václav Třetí 18.01.2014, 06:14
Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?
Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.
Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
Hlavne pochybujem, ze na zakaznickej linke pochopili, co sa pan pytal...