Jak připojit vidlici 16A tam, kde je k dispozici pouze 32A zásuvka?
Pawlyk65:
Snažím se "dát do kupy" elektrickou část aparatury a zároveň se připojit k síti skoro kdekoliv. Uvažuji o koupi origo rozvaděče od fy ITA - Z73.500/FI/V-300.
Má vlastní jištění i "fíčko"... jen přívod je vidlice 400V/16A (5-ti kolík).
Jak vyřešit připojení tam, kde je k dispozici pouze 32A zásuvka?
Redukce z 32 na 16 je nepřípustná, nebo se alespoň nedoporučuje.
Napadlo mě vyměnit přívodní zástrčku rozvaděče za 32A, prodlužovací kabel osadit také 32A zásuvkami a pro připojení na 16A zásuvku použít redukci 16 na 32, která je "povolená"...
Projde mi to přes revizáka?? Nebo mi navrhněte jiné řešení?
Jiří Schwarz:
Citace: Pawlyk65 11.01.2014, 15:39
...
Projde mi to přes revizáka?? Nebo mi navrhněte jiné řešení?
Ono to není ani tak úplně o "revizákovi". On je to výrobek a vy se stáváte výrobce, resp. přebíráte jeho zodpovědnost.
Pokud dáte vidlici určenou pro 32A, je třeba, aby tomu odpovídal kabel a buď by tomu měly odpovídat další komponenty, nebo by tam mělo být jištění podle dimenzování komponentů, což by ve vašem případě mělo být splněno.
Ale pokud to chcete provozovat "veřejně", zvažte rizika, právníci dokážou "vyšťourat" takové věci, že se člověk diví...
Hugo K.:
Zkuste zadat do gugla: adaptér A 16-32/5
Vít Rotrekl:
To Hugo K.: Tazatel to chce obráceně
Miroslav Revús:
Riešenie kostrbaté, ale použiteľné:
Malá zásuvková skrinka s vidlicou 32A na prívode, istením B16A/3 a zásuvkou 16A na výstupe.