ZPA: ED 310 - třífázový elektroměr na DIN lištu
Tým Elektrika:
ZPA: ED 310 - třífázový elektroměr na DIN lištu
TIP - Elektroměr ED 310 je třífázový elektronický čtyřtarifní elektroměr činné energie třídy A nebo B, určený pro přímé a nepřímé připojení. Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. Převádí analogový signál ze senzoru proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje displej, snímá tarifní vstupy, komunikuje po optorozhraní, generuje ...
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
ZPA: ED 310 - třífázový elektroměr na DIN lištu
Jiří Schwarz:
Vypadá hezky, ale jak asi měří?
Pořád mi z popisu podobných přístrojů není jasné jestli opravdu měří na základě TrueRMS a jak rychlé a kolika bitové používají vzorkování, nebo je to nějak zjednodušené.
Že bych si na AMpéru nasadil paruku aby mě nepoznali a zkusil z výrobců vypáčit nějaké podrobnosti?
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 03.01.2014, 09:39
Vypadá hezky, ale jak asi měří?
Pořád mi z popisu podobných přístrojů není jasné jestli opravdu měří na základě TrueRMS a jak rychlé a kolika bitové používají vzorkování, nebo je to nějak zjednodušené.
Že bych si na AMpéru nasadil paruku aby mě nepoznali a zkusil z výrobců vypáčit nějaké podrobnosti?
Kolega Jindra má hezkou (dance)
Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz 03.01.2014, 09:39
...není jasné jestli opravdu měří na základě TrueRMS...
TrueRMS se týká měření efektivního napětí a proudu, nikoli výkonu a energie.
Jiří Schwarz:
Citace: Fuk Tomáš 06.01.2014, 20:55
TrueRMS se týká měření efektivního napětí a proudu, nikoli výkonu a energie.
Na tohle téma bych si s Vámi rád vyměnil názory nad kusem papíru.
Výkon je součin napětí a proudu, energie je výkon za nějaký čas, to se snad shodneme.
Ale když ten průběh napětí bude přibližně harmonický (sinusový) a průběh proudu "zdaleka NE", nejsem přesvědčen, že to je pro měření výkonu jedno...
Možná jsem se dopustil nějaké chyby, ale když jsem si to zkoušel "namalovat", vyšlo mi, že když nepoteče proud po celých 10ms (jedna půlperioda při 50Hz), ale pouze po 1ms v době maximálního napětí (v podstatě obdoba u zdroje s usměrňovačem a filtračním kondenzátorem), měřidlo, které měří na základě "střední hodnoty přepočítané na efektivní" naměří asi o 30% méně než je skutečný výkon.
Ale to by si zasloužilo podrobnější rozbor.