Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?

(1/4) > >>

cich1:
 (poklona)  a prosím o radu.
Bydlíme cca 14dní v novostavbě a hned od prvního dne se nám stávalo,že jednou za den vypadl hlavní jistič 3Bx25Av připojovacím pilíři.Po bádání a pátrání jsem zjistil,že to má na svědomí pravděpodobně čerpadlo ve sklepě,které čerpá vodu do tlakové nádrže.Zkoušel i jsme různě zatěžovat fáze(zapnutí všech světel a spotřebičů),při spínání čerpadla,jistič udržel v pořádku a z toho zase vypadne úplně náhodně(třeba ráno ,kdy jede jen světlo v koupelně).Další,čeho jsem si všiml,tak že po sepnutí čerpadla trošku pobliknou žárovky v domě.Jedinou opravu co nás s revizním technikem napadla byla výměna hlavního jističe za nový 3Bx25A.Týden paráda ,nový jistič držel,ale včera večer znovu výpadek.
Prosím o radu,zda by pomohl nějaký softstart,popř zda nemá někdo podobnou zkušenost....

Pavel Horský:
Nevíme o jaké čerpadlo jde, jaký má záběrový proud. Osobně bych to viděl na načaté vinutí čerpadla.

Jirka Š. Svejkovský:
Onen revizák měřil impedanci? Jestli se jedná o novostavbu a problém je od začátku, přemýšlel bych nad reklamací celé instalace.

František Šohajda:
A měřil RT klešťákem proudy ve fázích ? ;)

Viktor Klemon:
V novostavbe, vlhko, vonku už chladno,
podľa nepravideľnost i
tipujem vodu, skondenzovaná niekde v prívode k čerpadlu.
Zapáli oblúk, zhodí ističe pričom sa vyparí.
Poškodenie môže ale nemusí byť viditeľné,
videl som takto istič u ktorého bol skrat medzifázový
a vidieť bol až po rozobraní. Ale cítiť bol hneď -
typická elektrospáleni nka.
Môže byť ale aj v poškodenom kábli, oblúkom sa na istý čas vysuší,
mokrý motor ale väčšinou vyhodí raz a potom už stále.
Čím je čerpadlo spínané ? Skontrolovať spínač.
400V alebo 230 V, nové alebo staršie ?
Čo upchávka, tesní ?

A aké sú ostatné záťaže v dome ?
Vypadne aj iný istič ?


Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana