Musí být v plastové rozvodnici DIN lišta uzemněna?
Radim Strycharski:
Citace: Martin Kurka 05.12.2013, 14:45
A abych svůj názor shrnul:
Uvnitř plastového rozvaděče označeného jako korektní II
Podle mne DIN lištu
a) mohu připojit na PE i PEN, pokud se účastní rozvádění PE nebo PEN potenciálu (+ za dalších podmínek - krytí, izolace od skříně apod.)
b) nesmím připojit na PE, pokud je pouze nosná
Ano, vidím to taky tak. Pokud máme neživou část obalenou plastem nejasného původu, je to jasné pospojování. Jakmile ale máme plast s kvalitou rovnocenné izolace, rázem se z toho stává nepřehledná „věda“. DIN lišta je potom schizofrenní. Může to být neživá část se zákazem pospojování anebo ta samá DIN lišta je nazvána HOP a je z toho něco, co může být pospojováno. Takže když se taková DIN lišta řádně označí třeba písmeny PE, hned je jasné, k čemu slouží.
Citace: Milan Hudec 05.12.2013, 20:41
S b souhlasím bezvýhrad, u a mám dojem, že lišta je brána coby šasi, které bych neměl k vedení proudu, či jako svorkovnici používat.
V čl. 8.4.3.2.3 je uvedeno, že jako ochranný vodič nebo jeho část mohou být použity vodivé konstrukční části.
Jaroslav Hasala:
Dle mého pohledu na věc je úplně jedno, jaké je vnitřní uspořádání rozvodnice, třída izolace II je spíše o tom, jak rozvaděč vypadá zvenku.
V plastové rozvodnici je přece nosná DIN lišta uložená izolovaně vůči okolí.
Také je umístěná pod krytem, při běžném používání není přístupná dotyku.
Pokud je její funkce čistě nosná, nemá podle mého názoru žádný význam ji pospojovat.
Pokud se ovšem lišta použije jako PE, taky bych v tom neviděl problém, pořád platí to izolované uložení vůči okolí.
Použití nosné lišty jako PEN je ovšem dle mého soudu problematické, pracovní poudy by se neměly "toulat" po konstrukčních prvcích rozvodnice.
Rozhodně bych tedy netvrdil, že nosná DIN lišta MUSÍ být pospojená.
Zároveň ale také, pokud pospojená bude, není to také vyloženě špatně.
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 05.12.2013, 21:57
V čl. 8.4.3.2.3 je uvedeno, že jako ochranný vodič nebo jeho část mohou být použity vodivé konstrukční části.
To máte pravdu, ale zde je řeč o II. třídě, Vámi uvedený článek řeší spíše třídu I. - viz.8.4.3.2... .....
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 06.12.2013, 10:14
To máte pravdu, ale zde je řeč o II. třídě, Vámi uvedený článek řeší spíše třídu I. - viz.8.4.3.2... .....
To je fakt. A čl. 8.4.3.4 to neřeší. Takže z toho nepřímo vyplývá, že DIN lišta bez dalšího označení se má považovat za neživou část a nesmí se tedy pospojovat. Pokud ji zřetelně označíme pro účel přípojnice PE, pak ji pospojovat lze. Což lze dobře vidět na fotografii p. Kurky. Takže to označení N nebo PE je docela důležité (beach)
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 06.12.2013, 12:16
To je fakt. A čl. 8.4.3.4 to neřeší. Takže z toho nepřímo vyplývá, že DIN lišta bez dalšího označení se má považovat za neživou část
Zde bych spíše uvedl "cizí vodivou část"(neživá část, která není připojená k ochrannému vodiči, chráněná jiným opatřením, v tomto případě II. izolací).